케이블이 튜브를 통과할 때 보호 튜브 직경 선택

2018-03-30View Original

Thread Content

사랑하는 여러분, 케이블의 외경은 28.4±3mm입니다. 케이블을 통과시키기 위해 2인치 보호 튜브를 선택할 수 있나요?이에 대한 공식이 있나요?
Reply #22018-03-30
이는 문제가 되지 않습니다. GB 용융아연도금강관의 경우 외경은 60.3, 벽두께는 3.8이므로 내경은 52.7입니다.
Reply #32018-03-30
사양 SH/T3019-2016 7.3.4 단일 케이블이 튜브를 통과할 때 보호 튜브의 내경은 케이블 외경의 1.5배 이상이어야 합니다.
Reply #42018-03-30
GB 50217 5.4.4 보호 튜브의 직경과 통과 케이블 수의 선택은 다음 요구 사항을 준수해야 합니다.: 1 각 튜브에는 케이블 1개만 통과해야 합니다.발전소, 변전소 등 중요한 장소를 제외하고 모터의 모든 회로 또는 동일한 장비의 저전압 모터의 모든 회로에 대해 각 파이프에 3개 이하의 전원 케이블 또는 여러 개의 제어 케이블을 연결할 수 있습니다. 2. 튜브의 내부 직경은 케이블 외부 직경 또는 여러 케이블 외피의 외부 직경의 1.5배 이상이어야 합니다.파이프 구멍의 내경은 75mm 이상이어야 합니다.
Reply #52018-03-30
이 게시물은 2018-3-30 17:27에 Hailanzhixiang에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 위와 동일합니다.
Reply #62018-03-30
용융아연도금강관의 내경은 52.7입니다.케이블 28.4±3mm, 1.5배 딱 맞습니다.
Reply #72018-04-03
규격은 단일 케이블의 경우 보호관의 내경이 케이블 외경의 1.5배 이상이어야 한다는 것입니다. 실제로 선택의 기준은 시공의 용이성과 적정한 비용을 원칙으로 한다.
Reply #82019-02-25
보호 튜브, 특히 멀티 코어 및 두꺼운 케이블을 통해 케이블을 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 보호튜브가 통과하지 못하는 것은 아닙니다. 실제로 우리는 케이블이 모서리에 있는 방폭 정션 박스를 통과할 때 그렇게 작은 구부림을 만들 수 없다는 것을 발견했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.