2018-04-02View Original

Thread Content

VOC 프로젝트에서는 제조사가 PLC를 착용해 현장에 설치한다. 이제 그는 PLC 비상 정지를 제어하기 위해 DCS에 시작 및 정지 소프트 포인트를 설정하려고 합니다. 제어 케이블을 하드 와이어로 연결해야 합니까?광섬유를 사용하고 싶습니다. 광섬유를 사용할 수 있나요?광섬유가 가능하다면 어떻게 달성할 수 있습니까?답변해주셔서 감사합니다!
Reply #22018-04-02
PLC와 DCS 사이에는 광섬유 통신이 사용됩니다. 하드 와이어 연결 방법에는 두 가지가 있습니다.:   1) 간접 방식, DCS의 DI/DO 하드 와이어가 PLC에 직접 연결되고 모터의 시작 및 정지 제어가 PLC를 통해 실현됩니다.   2) 직접 통제. 모터의 시작 및 정지와 같은 피드백 신호는 로컬 플레이트의 접촉기 보조 접점에서 직접 가져옵니다. DO 신호는 모터의 폐쇄 및 개방 회로에 직렬로 연결됩니다. 이 방법이 더 귀찮습니다. 이에 따라 전체 모터의 전기 회로를 수정해야 합니다. 액션에 대해 빠르게 바로 대응할 수 있다는 장점이 있습니다.
Reply #32018-04-02
안녕하세요. 말씀하신 DO 하드와이어는 2코어 제어케이블을 말씀하시는거죠?2심 케이블을 사용하지 않고 광섬유 통신을 사용하여 PLC의 시작과 정지를 제어할 수 있는지 묻고 싶습니다.
Reply #42018-04-02
통신에는 광섬유가 사용됩니다.합의가 성사될 수 있는지에 달려 있습니다.
Reply #52018-04-02
DCS와 PLC 간 통신을 위한 광케이블은 문제가 없습니다.
Reply #62018-04-03
예, 통신 지원을 제어할 수 있다면 가능합니다.이는 빛을 사용하여 통신하는 DCS 시스템의 두 원격 제어 스테이션과 동일합니다. 같은 원리
Reply #72018-04-04
광섬유는 단지 매체일 뿐입니다. 키는 DCS와 PLC의 통신 가능 여부에 따라 달라집니다. 제조사의 PLC에서 소스 프로그램을 제공하는지 여부가 매우 중요합니다. 그렇다면 프로그램을 변경하고, 하드웨어를 추가하고, 통신이나 하드 배선을 사용할 수 있습니다.;소스 프로그램이 없다면 하드 연동밖에 방법이 없을 것으로 추정된다.
Reply #82018-04-06
통신용 광케이블만으로는 문제가 없습니다. 양쪽 끝에서 광전 신호 변환기를 사용한 다음 DCS 시스템에서 해당 절차를 시작하고 중지해야 합니다.
Reply #92018-04-06
광섬유를 사용하지 않고 485 통신을 사용합니다. 그러나 핵심은 통신을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 지정하면 달성할 수 있습니다.
Reply #102018-04-06
PLC 제어 캐비닛에 터치 스크린이 있습니까??우리는 OPC 서버를 사용하고 DCS와 PLC는 OPC를 통해 통신하며 DCS의 구성은 터치 스크린과 정확히 동일할 수 있습니다.즉, OPC는 중복성을 위해 설정되지 않았습니다. OPC 서버가 충돌하거나 종료되면 OPC 데이터가 손실되고 현장 PLC 시스템을 작동할 수 없습니다(현장 터치 스크린은 계속 작동 가능).
Reply #112018-04-08
광섬유를 사용하는데는 문제가 없습니다. 이는 주로 통신 프로토콜인 MODBUS, dp 또는 tcp/ip에 따라 달라집니다. dp 또는 tcp/ip를 사용하는 것이 좋습니다. 데이터 전송은 빠르고 안정적입니다. 이미 주로 PLC와 DCS에 해당 통신 모듈과 광전 변환 모듈이 추가되었습니다.
Reply #122018-04-12
그것은 실현될 수 있다. 광섬유는 네트워크 케이블과 마찬가지로 전송 매체이며 PLC는 DCS와 동일합니다. 이제 귀하의 DCS 운영 스테이션은 PLC 운영 스테이션이 됩니다.PLC의 포인트는 데이터 수집, OPC, RS485 및 기타 방법을 통해 DCS에 수집될 수 있으며 이 포인트를 직접 조작할 수 있습니다.
Reply #132018-04-13
비상 정지는 SIS 시스템에 속하므로 통신하지 않는 것이 가장 좋습니다.
Reply #142018-04-13
우리 SIS 시스템도 DCS와 통신하지만 DCS는 SIS의 데이터를 읽을 수만 있고 쓸 수는 없습니다.이런 방식으로 작업자는 SIS에 의해 제어되는 밸브 및 다양한 기기의 값을 볼 수 있을 뿐만 아니라 안전 장벽이 두 부분으로 나누어져 발생하는 전류 차이도 방지할 수 있습니다.
Reply #152018-04-15
광섬유 케이블을 사용하는 이유는 무엇입니까?이유도 없고 장점도 없나요?광케이블은 안정성, 고장률, 자재비, 시공비, 사후 유지관리 편의성 측면에서 비용 효율적이지 않습니다.광케이블의 유일한 장점은 몇 킬로미터 혹은 그 이상의 거리라고 생각하는데, VOC는 그리 멀지는 않을 것입니다.제어 케이블을 직접 배선하는 것이 좋은 방법이겠죠?
Reply #162018-04-15
추가 조달 및 시공 없이 재사용이 가능한 기성 광케이블이 있더라도 주차용으로 별도의 제어케이블을 별도로 포설하는 것이 좋습니다.
Reply #172018-04-15
모르겠어요. 비상정지 신호를 광섬유에 연결하는 단자가 있나요? 아직 본 적이 없습니다. 광케이블은 일반적으로 통신에 사용되며 0 1 전송 핸들입니다. 비상 정지가 이런 종류의 신호를 받아들일 수 있습니까?
Reply #182018-04-15
일반적으로 하드 배선이 사용되며 거리가 비교적 깁니다. 광섬유를 사용할 수 있습니다.
Reply #192018-04-16
구현에는 문제가 없지만 HAZPO 분석을 SIS 시스템으로 이동해야 하고 비상 정지가 ESD인 경우 이 소프트 알람 방법 자체는 올바르지 않습니다.비상 정지 버튼은 보조 콘솔에 설치된 물리적 버튼이어야 합니다.
Reply #202018-04-16
SIS 시스템이 완성되었습니다. DCS는 SIS 제어 밸브의 상태만 볼 수 있으며 SIS 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 중앙 통제실에는 SIS 보조 콘솔도 있습니다.
Reply #212018-04-17
당신은 아직도 내 말이 무슨 뜻인지 이해하지 못합니다.즉, 제어하려는 비상 정지가 SIS 시스템의 일부인 ESD에 속하는 경우 소프트 인터로킹을 통해서는 달성할 수 없고 하드 배선을 통해서만 달성할 수 있다는 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.