경보값 설정값의 출처

2018-04-02View Original

Thread Content

현재 독성 가연성 가스 및 인터록을 제외한 장치의 경보는 특정 사양을 기반으로 합니다. 예를 들어, 장비 제조업체가 특정 인터록을 설정하기 위해 장비의 인터록을 요구할 수 있지만 일반적으로 프로세스 알람의 설정 값은 어디에서 왔습니까? 원본 프로세스 설계 문서? 자체 프로세스 요구 사항을 분석해야 합니까? 프로세스 지표를 직접 설정하시나요?
Reply #22018-04-02
당사의 모든 관리점에 대한 HH, H, SⅤ, L, LL의 구체적인 값은 공정 관리 사양 문서에 명시되어 있습니다.공식화 방법은 주로 프로세스 요구 사항, 장비 정확도 요구 사항 및 실제 생산과 관련된 변동 제어를 기반으로 합니다.
Reply #32018-04-02
특정 사양, 장비 요구 사항, 생산 환경
Reply #42018-04-03
장비 본체의 연동 값은 일반적으로 장비 제조업체에서 제공하고 프로세스 연동 값은 설계 단위에서 제공하므로 당연히 세 당사자의 검토가 필요합니다.
Reply #52018-04-03
이 디자인 단위의 조항은 일반적으로 어떤 파일에 반영됩니까?
Reply #62018-04-03
프로세스 알람 값은 프로세스 라이센스 제공자 또는 설계자가 제안합니다. 이는 장치가 작동된 후 장치 기술자가 제안하고 구현 전에 승인을 위해 생산 부서에 보고됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.