Thread Content
와류 유량계는 압축 공기, 포화 및 과열 증기, 천연 가스 및 다양한 매체의 흐름을 측정하기 위해 다양한 대형, 중형 및 소형 파이프라인에서 널리 사용될 수 있습니다. 또한 자동화 제어 시스템에서 유량 트랜스미터로 사용할 수도 있습니다. 그들은 안전, 안정성 및 긴 서비스 수명의 특성을 가지고 있습니다.다음 제조업체의 기술 인력이 증기 측정용 와류 유량계를 설치하고 사용할 때 주의해야 할 핵심 사항이 무엇인지 사용자에게 자세히 설명합니다. 1. 상류와 하류의 직관 구간이 충분해야 합니다. 센서 설치 지점 상류의 동일한 평면에 두 개의 90이 있는 경우.팔꿈치, 그럼:상류 직선 파이프 단면은 ≥10D이고 하류 직선 파이프 단면은 ≥8D입니다.조절 밸브는 센서 하류의 8D 이상에 설치해야 합니다. 센서 상류에 설치해야 하는 경우 센서 상류의 직선 파이프 부분은 20D 이상, 하류 부분은 5D 이상이어야 합니다. 2. 설치 장소와 환경을 합리적으로 선택하세요. 강력한 전력 장비, 고주파 장비, 강력한 전력 스위칭 장비를 피하십시오. 고온 열원 및 방사선원의 영향을 피하고, 진동이 심하고 부식 환경이 강한 장소를 피하고, 설치 및 유지 관리의 편의성도 고려하십시오. 3. 파이프라인에 대한 진동 감소 조치를 취하십시오. 강한 진동, 특히 측면 진동이 있는 파이프에는 센서를 설치하지 마십시오.불가피하게 설치해야 하는 경우에는 진동 감소 조치를 취해야 합니다. 센서의 2D 상류 및 하류에 파이프 고정 장치를 설치해야 하며 진동 방지 패드를 추가해야 합니다. 4. 설치 지점의 상류 및 하류 배관은 센서와 동심이어야 하며 동축 편차는 0.5DN 이상이어야 합니다. 5. 수직 파이프라인에 센서 설치. 가스 흐름을 측정할 때 센서를 수직 파이프에 설치할 수 있으며 흐름 방향이 제한되지 않습니다.측정되는 가스에 소량의 액체가 포함되어 있는 경우 가스 흐름 방향은 아래에서 위로 와야 합니다.액체 흐름을 측정할 때 액체 흐름 방향은 아래에서 위로 와야 합니다.:이는 프로브에 액체의 추가 중량을 가하지 않습니다. 6. 수평 배관에 설치하는 것이 유량 센서의 가장 일반적인 설치 방법입니다. 가스 유량을 측정할 때 측정되는 가스에 소량의 액체가 포함되어 있는 경우 센서를 파이프라인의 높은 곳에 설치해야 합니다.액체 유량을 측정할 때 측정되는 액체에 소량의 가스가 포함되어 있는 경우 센서를 파이프라인의 낮은 지점에 설치해야 합니다. 7. 센서는 수평 파이프라인에 거꾸로 설치됩니다. 이 설치 방법은 일반적으로 권장되지 않습니다.이 설치 방법은 일반 가스 및 과열 증기 측정에는 적합하지 않습니다.포화 증기를 측정하는 데 사용할 수 있으며 고온 액체를 측정하거나 파이프를 자주 청소해야 하는 상황에 적합합니다. 8. 센서는 수평배관 측면에 설치됩니다. 어떤 종류의 유체를 측정하든 센서를 수평 파이프에 측면 장착할 수 있습니다. 특히 과열 증기, 포화 증기 및 저온 액체를 측정하는 경우 더욱 그렇습니다. 조건이 허락한다면 유체 온도가 증폭기에 미치는 영향을 줄이기 위해 측면 장착을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 9. 압력 측정 지점 및 온도 측정 지점 선택. 측정 요구 사항에 따라 센서 근처에서 압력과 온도를 측정해야 하는 경우 압력 측정 지점은 센서 하류 3-5D에 있어야 하며 온도 측정 지점은 센서 하류 6-8D에 있어야 합니다. 10. 절연층이 있는 파이프에 센서 설치. 고온 증기를 측정할 때 절연층은 브래킷 높이의 1/3을 넘지 않아야 합니다. 유량 측정은 측정 과학 및 기술의 구성 요소 중 하나입니다. 이는 국민경제, 국방건설, 과학연구와 밀접한 관련이 있습니다.이 일을 잘 수행하는 것은 제품 품질을 보장하고 생산 효율성을 향상하며 과학 기술 발전을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 오늘날 에너지 위기와 산업 생산의 자동화가 증가하는 시대에 국가 경제에서 유량계의 위상과 역할은 더욱 분명해졌습니다.