Rosemount 차압 트랜스미터 문제

2018-04-03View Original

Thread Content

이 게시물은 Yanyan Ruogusong이 2018-7-9 14:01에 마지막으로 편집했습니다. 이 장치에는 파이프 입구와 출구에 연결된 차압 전송기가 있는 열교환기가 있습니다. 운영 절차의 설명에 따르면:여기서 측정되는 압력차의 목적은 주로 열교환기의 튜브 측이 막혔는지 여부를 감지하는 것입니다. 송신기에 표시되는 값이 양수 또는 음수라는 것은 무엇을 의미하는지 묻고 싶습니다.열교환기의 어느 포트에 트랜스미터의 정압 측과 부압 측이 연결되어 있습니까?
Reply #22018-04-03
배가스 열교환인가요?고압측은 입구에 연결되고, 저압측은 출구에 연결됩니다. 측정된 압력차는 열교환기의 저항입니다.이와 같이 선택하는 것은 대개 긍정적일 뿐입니다.값이 음수라면 아마도 흡입측 압력배관이 막혀서일 가능성이 큽니다 :)
Reply #32018-04-03
배가스의 열교환이 ​​아니라 공정가스, 이산화황, 삼산화황 가스의 열교환이다. 현재 차압은 마이너스 값으로 표시됩니다.
Reply #42018-04-03
음수 값이 표시되면 고전압 측과 저전압 측이 반대로 연결되었음을 의미합니다.
Reply #52018-04-03
처음에는 양의 값을 보였지만 나중에는 음의 값이 되었습니다.
Reply #62018-04-03
두 압력 파이프를 모두 분해하고 배수하여 작동하는지 확인하십시오. 작동하지 않으면 압축 공기를 불어서 막혀 있는지 확인하십시오. 또한 양쪽이 연결되지 않은 경우 송신기가 0으로 돌아가는지 확인하여 송신기 고장의 원인을 제거할 수도 있습니다.
Reply #72018-04-03
양압실은 열교환기의 입구에 연결되고, 음압실은 열교환기의 출구에 연결됩니다.열 교환기의 막힘 정도에 따라 압력 차이가 증가합니다. 압력차가 특정 값에 도달하면 열교환기를 청소해야 합니다.
Reply #82018-04-04
측정되는 것은 열교환기 입구와 출구의 압력차입니다!
Reply #92018-04-04
들어와서 살펴보니 "이 게시물은 작성자에게만 공개됩니다."라는 답글이 전부였습니다. 아, 인색한 놈아, 왜 남들이 똥 흘린 똥을 다 먹게 놔두는 거지? ...:P 똥을 먹고 혼자 먹으면 사회가 나눠먹을 수 없고, 농작물이 항의한다.
Reply #102018-04-04
차압 트랜스미터는 양압을 표시합니다. 이는 양압 챔버가 음압 챔버보다 더 높은 압력을 가지며 음압의 경우 그 반대임을 의미합니다.입구에는 양압이 연결되고 출구에는 음압이 연결됩니다. 배관이 막히면 차압이 상승합니다.
Reply #112018-04-04
현재 차압이 음의 값을 나타내며 지정된 범위를 초과하지 않습니다. 악기를 수리해야 하는지 궁금합니다.
Reply #122018-04-04
이 압력 차이가 음수 값을 나타내나요?입구가 막히면 어떻게 표시되나요?출구가 막히면 어떻게 되나요?
Reply #132018-04-04
예.주로 수출입 막힘 문제를 확인하기 위해
Reply #142018-04-04
이제 부압 상태이고 데이터는 -0.4KPa이며 경보는 -0.5KPa에서 낮은 보고로 설정됩니다. 한도를 초과하면 저신고는 무엇을 의미하나요?
Reply #152018-04-05
음의 차압 값이 올바르지 않습니다. 일반적으로 열교환기의 입구에는 정압이 연결되고 출구에는 부압이 연결됩니다. 압력차가 작아지거나 0이 되면 튜브가 막히게 됩니다.
Reply #162018-04-05
송신기에 표시된 값이 양수 또는 음수일 때 이는 무엇을 의미합니까?양압 측의 압력이 음압 측보다 높고 그 반대의 경우도 있기 때문입니다.열교환기 입구에는 정압측이, 출구에는 부압측이 설치되어 있습니다.
Reply #172018-04-07
차단은 열 교환기 차단과 트랜스미터 차단의 두 가지 상황으로 나눌 수 있습니다. 열교환기가 차단되면 트랜스미터 표시 값은 최대값에 도달할 때까지 증가합니다. 전송기의 양압실(열 교환기의 입구 끝)이 막히면 양압실의 압력으로 인해 표시가 직선으로 진행하다가 천천히 음수 값으로 떨어집니다. 음압 챔버가 차단되면 트랜스미터 표시가 빠르게 최대값에 도달합니다.
Reply #182018-04-08
이해하기 쉽습니다. 음수 값이 표시되면 양압 챔버 연결이 차단될 수 있음을 의미합니다. 양수 값이 표시되면 음압 챔버가 막혔을 수 있음을 의미합니다!
Reply #192018-06-25
양압 끝이 입구에 연결되고 음압 끝이 출구에 연결되면 트랜스미터 디스플레이가 0에 가까울 때 파이프 공정에 막힘이 없음을 의미합니다. 표시된 양압 값이 높을수록 파이프 프로세스의 막힘 정도가 더 커집니다.;음압 끝이 입구에 연결되고 양압 끝이 출구에 연결되면 트랜스미터 디스플레이가 0에 가까울 때 파이프 공정에 막힘이 없음을 의미합니다. 표시된 음압 값이 높을수록 파이프 프로세스의 막힘 정도가 더 커집니다.;
Reply #202018-06-26
가져오기, 내보내기.압력 차이가 있으면 정상임을 의미합니다. 음수이면 차단되었음을 의미합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.