Thread Content
DCS 점수를 계산하는 기준이나 방법이 있습니까? 이제 악기 개수가 계산되었으니 포인트 개수는 어떻게 계산합니까? 예를 들어, 혼합 모터에는 AI 전류, DI 원격 전송, DI 작동 상태, DI 결함 신호, DO 시작 및 중지 제어 기능이 있습니다. 그냥 5점만 계산하는 건가요?이에 대한 규칙이나 근거는 무엇입니까? 또한 조절 밸브는 주어진 신호 AO와 피드백 신호 AI를 계산해야 합니까? 컷오프 밸브에는 DI와 DO라는 두 개의 지점이 있습니까? 연결된 개체와 관련되어 있습니까?
장치에 있는 신호는 모니터링해야 하는 신호에 따라 다릅니다.예를 들어, 주파수 변환기는 필요에 따라 하나의 AI만 주파수 피드백에 연결하거나 전류 피드백과 같은 다른 AI에 연결할 수도 있습니다.이는 실제 요구 사항과 비용 관리 및 설계를 기반으로 합니다.*기다리는 습관이 다릅니다. 그런데 여러분께도 묻고 싶습니다. 소위 포인트 잔액은 어떻게 계산됩니까? "사용가능포인트/총포인트"인가요, "사용가능포인트/사용포인트"인가요?
중복은 아마도 실제 포인트의 30%일 것입니다. 고위험 프로세스의 경우 SIS가 1:1인 것 같습니다.
Dcs는 일반적으로 자체 내보내기 기능이 제공되며 직접 내보내거나 제조업체의 엔지니어에게 내보내기를 요청할 수 있습니다. 일부 제조업체에는 감독에 사용되는 내부 지원 소프트웨어가 있습니다.
각 모듈은 15%~20%의 여유를 두고 모듈의 나머지 채널을 백업 포인트로 할당하는 것이 좋습니다.
예를 들어 모듈이 8포인트이고 6포인트를 사용한다면 마진은 33.3%인가요, 25%인가요?
예를 들어 모듈이 8포인트이고 6포인트를 사용한다면 마진은 33.3%인가요, 25%인가요? 중복 정도는 이 방식으로 계산되지 않습니다. 제어 시스템에는 수백 또는 수천 개의 모듈이 있는 경우가 많습니다. 15%~20%의 보다 정확한 중복량을 얻으려면 중복량을 총 개수를 기준으로 계산해야 합니다.
물론 나는 이것을 알고 있다. 예를 들어 저는 8포인트만 가지고 6포인트를 사용합니다. 어떻게 계산하나요?
6을 기본수로 하고, 6을 이용하여 2를 준비하면 중복도는 33.3%이다.
DCS 포인트 통계는 다양한 입력 및 출력 신호 유형에 따라 별도로 계산되어야 합니다.
DCS 제어 시스템 포인트는 일반적으로 설계 기관의 통계에 의해 제공됩니다. DCS 시스템 포인트는 장비 전문 I/O 포인트, 전기 전문 I/O 포인트, DCS 시스템과 다른 시스템 간의 통신 포인트의 합입니다.전기 및 장비 I/O 포인트의 정확한 통계는 전기 및 장비 전문 분야에서 일관되지 않은 조정 문제를 피할 수 있습니다. 정확한 DCS 포인트는 사용자가 DCS 시스템 브랜드와 DCS 시스템 비용을 결정하는 기반을 제공할 수 있습니다. DCS 시스템에는 일반적으로 열 감지, 아날로그 제어, 시퀀스 제어 및 논리 제어와 같은 자동 제어 내용이 포함됩니다. DCS 시스템 포인트는 AI 아날로그 입력 포인트, AO 아날로그 출력 포인트, DI 스위치 입력 포인트, DO 스위치 출력 포인트 및 다른 시스템과의 DCS 통신 포인트 등 5가지 측면의 통계 결과로부터 계산됩니다. 아래 창희계측에서는 악기전공과 전기전공을 위한 DCS 시스템 포인트 산정 방식을 소개합니다.: DCS 시스템 포인트 계산 방법yunrun.com.cn/product/358.html 1. DCS 시스템의 AI 입력점을 계산하는 방법. AI는 DCS 시스템이나 PLC에 입력되는 아날로그 입력 신호를 나타냅니다.현장에서 DCS 시스템에 직접 입력할 수 있는 AI 입력 신호에는 열전대(J, K, T, N, E, R, S, B 눈금 번호 열전대), 열 저항 신호(Cu50, Cu100, Pt100 및 Pt50 눈금 번호), 표준 전류 신호(4-20mA, 0-20mA), 표준 전압 신호(1-5V, 0-5V 및 0-10V) 및 펄스 신호가 있습니다.;다른 형태의 신호를 DCS 시스템으로 전송해야 하는 경우 신호 절연체, 전류 송신기 및 전압 송신기와 같은 신호 변환 장비를 사용하여 신호를 DCS 시스템으로 보내기 전에 4-20mA 또는 1-5V로 변환해야 합니다. ①열전대 AI 입력 포인트 통계. 조립된 단일 열전대 또는 보호된 단일 열전대는 1개의 AI 포인트로 계산됩니다.;이중 조립 열전대 또는 이중 보호 열전대는 DCS 시스템의 동일한 측정 지점에 있는 두 센서의 온도를 표시하고 이를 2개의 AI 지점으로 계산해야 합니다. 측정점에서 하나의 온도만 표시하는 온도는 AI점 1개로 계산됩니다.;단일 다중점 열전대 또는 다중점 열전대는 동일한 측정 지점의 여러 부품 온도를 모니터링하는 데 종종 사용됩니다. 열전대에 여러 측정 지점이 있는 경우 여러 지점에서 열전대의 AI 입력이 계산됩니다. ②열저항 AI 입력점 통계 열저항 AI 입력점 통계방법은 열전대 AI 입력점 통계방법과 동일합니다. ③표준 전류 및 전압 AI 입력 포인트는 DCS 시스템으로 전송되는 4-20mA, 0-2mA, 0-5V, 1-5V 또는 0-10V 신호를 각각 계산하여 각각 하나의 AI 포인트를 계산하고 입력 신호에 해당하는 범위도 계산합니다.2선 트랜스미터(온도 트랜스미터, 압력 트랜스미터, 액체 레벨 트랜스미터, 유량 트랜스미터 등 포함)에는 DC24V 전원 공급 장치가 포함되므로 DCS 시스템 통합 배선을 용이하게 하려면 AI 포인트를 별도로 계산하는 것이 가장 좋습니다. 특별 지침:현장에 표시된 압력계, 바이메탈 온도계, 유리 로터 유량계와 같은 현장 장비는 DCS 시스템 포인트 계산에 포함되지 않습니다. 2. DCS 시스템의 AO 출력 포인트 수를 계산하는 방법은 무엇입니까? AO는 현장 실행 장비를 제어하기 위해 DCS 시스템 또는 PLC에서 보낸 아날로그 출력 신호를 나타냅니다.일반적으로 AO 출력에는 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 1-5V 및 0-10V의 5가지 유형이 있습니다. 4-20mA는 가장 일반적으로 사용되는 DCS 시스템 AO 출력입니다. AO 출력은 일반적으로 전기 액추에이터, 공압 액추에이터, 주파수 변환기, 전력 조정기 및 산업용 제어 모듈에 연결됩니다. 일반적으로 각 제어 대상은 하나의 AO 출력에 해당하며 AO 출력 지점의 수는 제어되는 장치의 수와 동일합니다. 3. DCS 시스템에서 DI 입력 포인트 수를 계산하는 방법은 무엇입니까? DI는 DCS 시스템 또는 PLC에 입력되는 스위칭 입력 신호를 나타냅니다. DI 입력은 수동 접점, TTL 또는 CMOS 레벨 신호여야 합니다. DI가 DCS 시스템이나 PLC에 들어간 후 전압을 쿼리하기 위해 DC24V 또는 DC48V에 연결되는 경우가 많습니다. 장비의 전문 DI 입력은 일반적으로 현장 전기 접촉 압력 게이지, 전기 접촉 바이메탈 온도계, 전기 접촉 수위 게이지, 액체 레벨 스위치, 유량 스위치, 화염 감지, 전기 접촉 수위 게이지 및 기타 장비의 경보 접점에서 나옵니다. 각 알람 접점은 DCS 시스템에 연결될 때 DI 입력 포인트로 계산됩니다.전기 전공의 DI 포인트 계산은 상대적으로 복잡하므로 이 기사의 뒷부분에서 소개하겠습니다. 4. DCS 시스템의 DO 출력 포인트 수를 계산하는 방법은 무엇입니까? DO는 DCS 시스템이나 PLC가 현장 장비를 제어하기 위해 보낸 스위칭 출력 신호를 나타냅니다. 일반적으로 중간 릴레이를 통해 전압 수준이 다른 다른 전기 장비에 연결됩니다.장비 전문 DO 출력은 외부 표시기, 솔레노이드 밸브, 청각 및 시각 경보, 전기 제어 장치, 다중 회전 전기 액추에이터, 접촉기 및 기타 장비를 제어하는 데 종종 사용됩니다.다양한 장비를 제어하기 위해 DCS 시스템에 필요한 DO 출력 지점의 수는 다릅니다. 다음은 공통 제어 대상 I/O 포인트입니다. ① 스위치형 전동 액추에이터: 각 액추에이터에는 밸브 위치 피드백 4-20mA 계산을 위한 1개의 AI 입력 포인트, 밸브 정방향/역방향 제어 계산을 위한 2개의 DO 출력 포인트, 밸브 열림/닫힘 위치 신호 계산을 위한 2개의 DI 입력 포인트, 밸브 열림/폐쇄 토크 오류 신호 계산을 위한 2개의 DI 입력 포인트가 있습니다. ②스위치형 다회전 전동액추에이터 (AC380V 전원공급장치):각 액츄에이터에는 4-20mA의 밸브 위치 피드백이 있고 1개의 AI 입력 포인트를 계산합니다(피드백 신호가 없으면 AI 포인트는 계산되지 않습니다). 밸브 정방향/역회전 제어는 DO 출력 2포인트를 계산하며, 밸브는 위치에서 열림/밸브가 위치에서 닫힘(리미트 스위치)은 DI 입력 2점을 계산하고, 액츄에이터 열림 과토크/닫힘 과토크 오류 신호는 DI 입력 2점을 계산합니다. ③조정 가능한 전동 액츄에이터: 각 액츄에이터는 밸브 위치 피드백을 위한 AI 입력 1점, 밸브 제어 신호 계산을 위한 AO 출력 1점, 액츄에이터 오류 경보 신호 계산을 위한 AI 입력 1점을 계산합니다(고장 알람은 지능형 전동 액츄에이터에서 일반적이며, 오류 알람 신호가 없으면 AI 포인트가 계산되지 않습니다). 신호, ESD 비상 제어 신호 계산을 위한 DO 출력 1점(ESD 비상 제어 신호는 지능형 다회전 전동 액츄에이터에서 일반적이며 해당 기능이 없으면 DO 점수는 계산되지 않습니다), DI 입력 2점은 열림 과토크/닫힘 과토크 경보 신호로 계산됩니다. ⑤주파수 변환기:각 인버터는 주파수 피드백을 위한 1개의 AI 입력 포인트, 주어진 신호 계산을 위한 1개의 AO 출력 포인트, 주어진 명령의 실행/정지 계산을 위한 1개의 DO 출력 포인트, 인버터 오류 경보 계산을 위한 1개의 DI 입력 포인트, 오류 재설정 계산을 위한 1개의 DO 출력, 인버터 작동 상태 계산을 위한 1개의 DI 입력 포인트를 계산합니다. 주파수 변환기가 통신 방식으로 DCS 시스템에 연결된 경우 하나의 통신 지점만 계산하면 되며 다른 지점은 계산할 필요가 없습니다. ⑥예를 들어 DCS 시스템이 외부 솔레노이드 밸브, 표시등, 접촉기 및 기타 장비에 연결된 경우 각 장치는 하나의 DO 출력 지점을 계산합니다(여러 장치가 제어 신호를 공유하는 경우 이는 일반적으로 중간 릴레이 접점을 추가하여 수행되며 하나의 DO 출력만 계산하면 됩니다). 5. 전기 전공의 DCS 시스템 포인트 계산 방법 ① 기존 전기 제어의 DCS 시스템 포인트. 가장 간단한 모터 제어 루프에는 DI 입력 2점과 DO 출력 1점이 필요합니다.각 회로 작동 상태(접촉기 보조 접점에서)는 DI 입력 1점을 계산하고, 시작/정지 제어 신호(접촉기 코일에 연결됨)는 DO 출력 1점을 계산하고, 결함 신호(열 계전기 또는 모터 보호기 과부하 신호에서)는 DI 입력 1점을 계산합니다. 모터 회로에 전류 표시 및 로컬/원격 제어가 필요한 경우 2 DI 및 1 DO 계산 외에도 전류 신호(전류 송신기에서)는 0-3 AI 입력 지점을 계산합니다(소형 전력 모터는 일반적으로 전류를 모니터링할 필요가 없으므로 AI 입력 지점이 계산되지 않습니다).;표시를 위해 DCS에 전송되어야 하는 고전력 3상 모터의 상 전류 수는 몇 개입니까? AI 입력 포인트가 몇 개인지 계산해 보세요. 각 0-5A 전류 신호는 전류 송신기를 통해 4-20mA 신호로 변환되어야 하며 최대 3개 지점까지 DCS로 전송되어야 합니다.;모터를 여러 위치에서 제어해야 하는 경우 제어 위치 선택 스위치는 1 DI 입력을 계산합니다. 모든 사람의 이해를 돕기 위해 다음 그림은 GGD 전기 캐비닛, 현장 작업 상자 및 DCS 시스템의 3위치 제어에 대한 전기 2차 제어 회로도의 예입니다. http://yunrun.com.cn/upload/201603/30/201603301804382744.jpg 모터 제어 2차 회로 기능 설명:전기 캐비닛과 현장 작동 상자의 정지 버튼은 어떤 상태에서도 모터를 정지시킬 수 있습니다.;제어 위치 선택 스위치는 "캐비닛 제어", "사이트 제어" 및 "DCS 제어"를 선택할 수 있습니다. 선택 스위치의 해당 위치에 있는 시작 버튼으로 모터를 시작할 수 있습니다.;선택 스위치가 "DCS 제어"에 있으면 모터 시작/정지 작동은 DCS 시스템에서만 수행될 수 있습니다. 전기 부품 설명:보조 개략도에서 1SS는 전기 캐비닛의 정지 버튼이고, 1SS1은 현장 작업 상자의 정지 버튼입니다.;1SB는 전기 캐비닛의 시작 버튼이고, 1SB1은 현장 작업 상자의 시작 버튼입니다.;DO는 DCS 시스템 시작/정지 제어 출력 접점입니다.;1HR5는 전원 표시 등입니다;1HR은 전기 캐비닛의 작동 표시등이고, 1HR1은 현장 작업 상자의 작동 표시등입니다.;1HG는 전기 캐비닛의 정지 표시등이고, 1HR1은 현장 작업 상자의 정지 표시등입니다.;1KK는 작동 접지 스위치입니다.;1KH는 열 릴레이입니다.;1KM은 접촉기입니다;1KA는 중간 릴레이입니다.;1FU는 2차 회선 보험입니다. ②강압 시작 전기 제어를 위한 DCS 시스템 포인트입니다. 각 강압 시동 회로 모터 전전압 작동 상태 신호(주 접촉기 1KM1 보조 접점에서)는 DI 입력 1점을 계산하고, DCS 시동/정지 제어 신호(접촉기 코일에 연결됨)는 D O 출력 1점을 계산하고, 전기 결함 신호(열 릴레이 또는 모터 보호기 과부하 신호에서)는 DI 입력 1점을 계산하고, 모터 전류 신호(3상 전류 송신기에서)는 AI 입력 3점(모터 A, B, C 상 전류 송신기)을 계산합니다.;모터를 여러 위치에서 제어해야 하는 경우 제어 위치 선택 스위치 상태(DCS 시스템 제어 선택 시)를 사용하여 DI 입력 1점을 계산합니다. 모든 사람의 이해를 돕기 위해 다음 그림은 GGD 전기 캐비닛, 현장 작업 상자 및 DCS 시스템에 의해 제어되는 전압 감소 시작 2차 루프 제어의 개략도입니다. http://yunrun.com.cn/upload/201603/30/201603301805373111.jpg ③주파수 변환기에 의해 제어되는 DCS 시스템 포인트 수: 각 주파수 변환기 작동 상태 신호(중간 릴레이 접점에서)는 DI 입력 1점으로 계산되고, DCS 시스템 시작/정지 제어 신호(중간 릴레이 코일에 연결됨)는 DO 출력 1점으로 계산되며, 주파수 변환 오류 신호(주파수 변환기에서)는 DI 입력 1점으로 계산되고, 오류 재설정은 DO 출력 1점으로 계산되고, 주파수 변환 주파수 피드백 신호는 AI 입력 1점으로 계산됩니다.;주어진 신호의 주파수 변환 주파수는 AO 출력 1점을 계산합니다. ④모터 정방향 및 역방향 제어를 위한 DCS 시스템 포인트: 모터 정방향 작동 상태/역방향 작동 상태(접촉기 보조 접점에서)는 D1 입력 2점을 계산하고, 정회전 오류/역방향 오류 신호(열 릴레이에서)는 DI 입력 2점을 계산하고, 정회전 제어/역회전 제어(접촉기 코일에 연결됨)는 DO 출력 2점을 계산하고, 모터 전류 피드백 신호는 AI 입력을 최대 3점으로 계산합니다(이 지점은 전류 피드백 없이 계산되지 않습니다). ⑤DCS 시스템은 PLC 기능과 호환됩니다. 복합 논리 제어는 실제 엔지니어링 요구 사항에 따라 DCS 시스템 I/O 지점을 계산합니다(계산 방법은 PLC 지점 계산 방법과 동일합니다). 여기서는 하나씩 나열하지 않겠습니다. 위의 DCS 시스템 포인트 계산 방법을 통해 실제 필요한 DCS 시스템 하드웨어 포인트를 빠르게 계산할 수 있습니다. DCS 시스템의 실제 구성에서도 DCS 시스템 이중화를 고려해야 합니다. 일반적으로 사용자가 요구하는 실제 DCS 시스템 I/O 지점에 따라 20%의 중복성이 추가됩니다.