Siemens s7-300 온수 스테이션의 아날로그 입력 값이 너무 높은 이유는 무엇입니까?

2018-04-08View Original

Thread Content

Siemens s7-300 온수 스테이션의 아날로그 입력 값이 높은 편인데 잠시 ​​후 다시 정상이 되고 회로가 정상이며 단자가 헐거워지지 않은 이유는 무엇입니까? 이유가 무엇인지 모르겠습니다.
Reply #22018-04-08
전원 공급이 안정적인지, 접지 상태가 양호한지 확인하세요.
Reply #32018-04-08
입력 값은 무엇입니까?레벨인가, 온도인가?4-20mA 또는 무엇?너무 높다고 하는 근거는 무엇인가요?루프 신호가 하이 측에 있을 때 정상인지 테스트해 본 적이 있습니까? 예를 들어 4~20mA 값이 정상인가요? 신호가 루프에 직접 연결되어 있습니까, 아니면 안전 장벽을 통해 연결되어 있습니까?
Reply #42018-04-08
액체 레벨과 온도 모두 4-20mA로 제공됩니다.값이 너무 높으면 갑자기 값이 커졌습니다. 너무 높으면 루프 신호가 정상으로 측정되었습니다. 신호 루프에 직접 입력 카드가 있습니까?
Reply #52018-04-09
간섭이 있어야 합니다. 각 채널의 접지 전압에 이상이 없는지 확인하십시오. 이 모듈 뿐만이 아닙니다. 본 모듈에 이상이 없으면 다른 모듈의 채널도 확인해 보세요. 다른 모듈에서 비정상적인 전압이 유입되면 간섭이 발생할 수도 있습니다.당분간 간섭 원인을 찾을 수 없는 경우 먼저 채널을 절연 장벽에 연결해 볼 수 있습니다.
Reply #62018-04-09
간섭인 것 같은데 시간이 좀 지나면 좋아지겠지만 근처에 간섭원도 없고 인버터도 멀리 떨어져 있습니다.
Reply #72018-04-09
상식적인 분석이 반드시 실제 상황과 일치하지 않을 수도 있으니 먼저 배제해보자.또는 격리 장벽을 확인할 수도 있습니다. 제거할 수 있다면 여전히 간섭이 있다는 뜻입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.