[도움말] 방폭형 센서를 한 공간에 어떻게 설치하나요?

2018-04-14View Original

Thread Content

안녕하세요 여러분, 저는 본질안전 센서와 본질안전 시스템을 사용하곤 했습니다. 최근 한 고객이 본질 안전 배선 루틴과 다른 방폭 센서를 구입하기를 원했습니다. 센서는 수집실에서 약 100m 떨어진 한 지역에서 사용된다. 현재 다음과 같은 문제가 있습니다: 1. 방폭 센서 통신에는 일반 차폐형 RS485 케이블을 사용해도 되나요? 2. 방폭형 센서의 전원은 24V이며 전력은 11W입니다. 3코어 16AWG 일반 전원 코드를 사용할 수 있습니다. 외부 커버에 대한 요구 사항이 있습니까? 3. 케이블을 반복해서 잡아당기지 않아도 되도록 전원과 485를 모두 갖춘 케이블이 있나요? 4. 많은 방폭 장비에서 나오는 케이블이 방폭 전선관으로 보호되는 것을 보았습니다. 이것이 필요한가? 5. 장비는 이동용으로 사용되므로 자주 분해, 조립해야 합니다. 통신케이블과 전원케이블을 한곳에서 사용할 수 있는 퀵플러그가 있나요? 배선을 할 때마다 커버를 열어야 합니다...너무 많은 문제입니다...해결책이 있나요? 모두 감사합니다. 방폭제품은 처음 써보네요. 누군가가 나를 도울 수 있기를 바랍니다. 매우 감사합니다!
Reply #22018-04-15
1. 방폭 센서 통신에는 일반 차폐형 RS485 케이블을 사용해도 되나요? 약 100m의 전송 거리에 연선을 사용하면 신호가 왜곡됩니다. 2. 방폭형 센서의 전원은 24V이며 출력은 11W입니다. 3코어 16AWG 일반 전원 코드를 사용할 수 있습니다. 외부 커버에 대한 요구 사항이 있습니까? 일반 전원 코드도 괜찮지만 전선관을 통해 케이블 트레이로 배선해야 합니다. 3. 전원 공급 장치와 485 케이블을 모두 포함하는 케이블이 있어서 케이블을 반복적으로 잡아당길 필요가 없나요? 코어가 6개 이상인 차폐 케이블을 구입할 수 있습니다. 4. 많은 방폭 장비에서 나오는 케이블이 방폭 전선관으로 보호되는 것을 보았습니다. 이것이 필요한가?..너무 많은 문제입니다...해결책이 있나요? 방폭 지역에서는 퀵 플러그 사용을 권장하지 않습니다. 안전 요구 사항을 충족하는 제품이 있더라도 전원을 끈 후 플러그를 꽂았다가 빼십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.