HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

프로세스 흐름도의 일부 기호는 이해하기 어렵습니다.

2018-04-15View Original

Thread Content

가스 전송 스테이션 프로세스 흐름도의 일부입니다. XV34104 내부의 밸브, XV34106의 XV, FV34105의 FV는 무엇을 의미하나요? FV34105에 해당하는 XA, XSLL, XSH, ZAH, ZAL은 각각 무엇을 의미하나요?높은 경보와 낮은 경보가 있어야 한다는 것은 알지만 밸브에는 어떤 경보가 있을 수 있나요?온도나 압력이 아닙니다. 감사해요.
Reply #22018-04-15
일반 다이어그램을 보면 이런 유형의 테이블 표현이 있어야 합니다.
Reply #32018-04-15
xv는 스위치 밸브, xsov는 체인이 있는 솔레노이드 밸브, fv 흐름 제어 밸브, xa 종합 오류 경보, xsll은 체인 낮음 낮음 zal 위치 낮음 보고입니다.
Reply #42018-04-15
3층을 보세요. 또한 밸브에는 밸브 위치 알람이 있습니다. 예를 들어 밸브 개방도가 100%이면 알람은 ZAH가 됩니다.
Reply #52018-04-15
chain low low은 무슨 뜻인가요?어떤 종류의 실패로 인해 계단식 최저치가 발생합니까?
Reply #62018-04-15
밸브 열림이 0이면 zal인가요?
Reply #72018-04-15
이는 디자인 연구소에서 제공하는 포인트 차트에 따라 다릅니다.
Reply #82018-04-15
체인점에서는 언제 디자인 문서도 살펴보나요?
Reply #92018-04-15
도면에서 주의해야 할 점은 xv 스위치 밸브, xsov는 체인이 있는 솔레노이드 밸브, fv 흐름 제어 밸브, xa 종합 오류 경보, xsll 체인 낮음 낮음 zal 위치 낮음 보고입니다.
Reply #102018-04-15
동의합니다. 프로세스가 완전 개방 또는 완전 폐쇄를 허용하는지 물어보는 것이 가장 좋습니다.
Reply #112018-04-16
그림 속 기호의 의미는 해당 그림에 해당하는 홈페이지에서 찾아보면 되지 않을까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.