가연성 및 유독성 가스 경보기

2018-04-15View Original

Thread Content

가연성 및 유독성 가스 경보기는 독립적인 제어 시스템과 설정 방법을 갖추어야 합니다.
Reply #22018-04-15
FGS 입니다. 제가 본 것은 언니가 직접 들어갈 수도 있고, 별도의 캐비넷에서 언니를 들어갈 수도 있다는 것이었습니다.외국인들은 FGS가 따로 있는 것 같은데, 예전에 들어본 적도 있는 것 같아요.
Reply #32018-04-16
사양이 있어 별도로 설정해야 합니다.
Reply #42018-04-16
SIS에 들어가는 것은 독립적인 통제로 간주됩니까?
Reply #52018-04-16
DCS 또는 PLC의 마지막 세트에서 모니터링, 처리 또는 예약 방법은 무엇입니까?
Reply #62018-04-16
DCS 및 PLC가 아닌 자체 장비 세트 보유
Reply #72018-04-16
모니터링 장비는 중앙제어실에 설치되며, 제어실 직원이 모니터링을 담당합니다. 모두 설정되어 있으며 감지되면 경보를 울립니다.
Reply #82018-04-16
공장 전체의 수입이 중앙 집중식으로 모니터링됩니다.
Reply #92018-04-16
공장 전체의 수입이 중앙 집중식으로 모니터링됩니다.
Reply #102018-04-16
공장 전체의 수입이 중앙 집중식으로 모니터링됩니다.
Reply #112018-04-16
공장 전체의 수입이 중앙 집중식으로 모니터링됩니다.
Reply #122018-04-16
가스감지기 오작동 정도가 매우 높다면 SIS에 직접 들어가는 것이 적절한가?
Reply #132018-04-16
부적절한 것은 없습니다. 7개 중 3개, 3개 중 2개가 있습니다. 상황에 따라 다릅니다. 적어도 나는 허위 경보로 인해 폐쇄되는 것을 본 적이 없습니다.
Reply #142018-04-16
부적절한 것은 없습니다. 7개 중 3개, 3개 중 2개가 있습니다. 상황에 따라 다릅니다. 적어도 나는 허위 경보로 인해 폐쇄되는 것을 본 적이 없습니다.
Reply #152018-04-16
아마도 셀 수 없을 것 같지만 제가 본 것은 기본적으로 sis를 직접 입력하는 것이고, FGS에는 명확한 사양이 없는 것 같습니다.
Reply #162018-04-16
국내 관행의 대부분은 독립적인 환경입니다. 사실 이 발언 자체는 부적절합니다.FGS는 중국에서는 GDS라고 불리며 그 자체가 안전 계장 시스템의 일부입니다.SIS 시스템(안전 계장 시스템)에는 다음이 포함됩니다.:안전 인터록 시스템(SIS), ESD(비상 정지 시스템), GDS(가연성 및 독성 가스 경보 시스템)의 세 부분으로 구성됩니다.가연성 가스 프로브가 매우 정확하게 설정되면 GDS를 SIS 시스템에 연결할 수 있습니다. 그러나 국내 가연성 및 유독성 가스 탐침은 규제 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 오경보 비율이 높기 때문에 차량이 정지되면 큰 손실이 발생합니다. GDS 연결을 위한 국내 안전 인터록은 거의 없습니다.일반적으로 GDS는 DCS 및 SIS와의 인터페이스를 독립적인 시스템 설정으로 예약합니다.
Reply #172018-04-16
현재 가스 경보 시스템 설정을 위한 통합 모델은 없습니다. 가스 경보 시스템은 안전 계장 시스템에 포함되어 있지만 설계 사양에서는 SIS와 함께 시스템일 것을 요구하지 않고 독립적으로 설치하도록 요구합니다.독립적인 환경을 만족시키는 방법에는 여러 가지가 있습니다.:1. 독립 DCS 컨트롤러.2. 독립적인 DCS 시스템.3. 독립적인 PLC 컨트롤러.4. 독립 PLC 시스템.5. SIS의 독립 컨트롤러.6. 독립적인 SIS 시스템.모니터링 및 경보용으로만 사용하는 경우 독립적인 DCS 시스템을 사용하여 이를 달성할 수 있으며 이는 경제적이며 규정을 위반하지 않습니다.연계된 자동 소방 시스템과 같은 다른 경우에는 독립된 PLC 시스템을 선택하는 것이 좋습니다. 보안 버전에는 이 측면을 다루는 기사가 있습니다. 당신은 그것을 읽을 수 있습니다. 나는 그것이 당신에게 도움이되기를 바랍니다. GDS 독립성을 달성하는 방법 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1964224 (출처: 하이촨 화학 포럼 네트워크)
Reply #182018-04-16
자체 컨트롤러 또는 호스트 컴퓨터
Reply #192018-04-16
자체 컨트롤러 또는 호스트 컴퓨터
Reply #202018-04-16
그것은 독립적인 시스템이다. 특별한 요구 사항은 없습니다. 시스템의 보안과 안정성은 매우 중요합니다.
Reply #212018-04-18
이 게시물은 2018-4-18 09:51에 njshunsheng에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 전문가는 Nanjing Shunsheng 가연성 가스 경보기에 문의할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.