유량계는 있지만 출력은 없는 와류 유량계 파이프라인 문제에 대한 솔루션

2018-04-17View Original

Thread Content

와류 유량계의 파이프라인에는 유량계가 있지만 출력은 없는 것으로 보입니다. 이 실패의 가능한 원인과 해당 해결 방법은 다음과 같습니다.: (1) 고장의 가능한 원인은 전원 공급 장치에 문제가 있거나 전원 공급 장치가 연결되지 않은 것입니다.따라서 전원 전압이 요구 사항을 충족하는지, 전원 극성이 올바른지 확인해야 합니다.예를 들어 전류 출력형 와류 유량계의 전원 극성이 반전되면 출력 전류는 4mA가 아닌 0mA가 됩니다. (2) 고장의 원인은 연결 케이블의 단선 또는 잘못된 배선입니다.라인이 매끄러운지 확인하는 것이 필요합니다. 이상이 있는 경우에는 다시 배선하여 점검해 주십시오. (3) 고장의 가능한 원인은 전원 공급 장치의 리플 계수가 너무 큰 것입니다.검사 중에는 필터 전해 콘덴서를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 일반적으로 정전용량은 3100μF, 50V가 필요합니다. (4) 고장의 가능한 원인은 와류유량계 증폭판의 특정 단에 결함이 있다는 것입니다.앰프의 입력단과 출력단의 파형을 관찰하거나 입력단에서 인체 유도 신호를 주입하여 출력단의 변화를 관찰할 수 있습니다.출력에 변화가 없으면 증폭기가 제대로 작동하지 않는 것입니다.실제 유지보수에서는 현장에서 사용 가능한 다른 유형의 유량계 메인 보드를 사용하여 검사를 위해 교체할 수도 있습니다.증폭판에 결함이 있어 교체해야 한다고 판단됩니다. (5) 고장의 가능한 원인은 와류 유량계 센서의 발전기 본체 손상입니다.감지 방법은 먼저 유량을 높이고 와류 메인보드를 동일한 유형의 와류 유량계로 교체하는 것입니다. 메인보드 고장이 제거되면 발전기를 점검하십시오. 증기 측정 시스템에서는 와류 유량계 발생기의 손상이 자주 발생합니다. 기술자가 밸브를 너무 빨리 열었기 때문에 응축수와 동반된 고온, 고압의 수증기가 와류 발생기에 격렬하게 충격을 가해 와류 발생기에 손상을 일으키는데, 이를 흔히 '워터 해머 현상'이라고 합니다.따라서 가이드 샤워를 열어 응축수를 배출한 후 스팀 밸브를 천천히 열어 와류 발생기의 손상을 방지해야 합니다. (6) 실패의 가능한 원인은 파이프라인 유량이 너무 낮아 측정 범위에 들어 가지 않는다는 것입니다.유량을 증가시켜 유량계의 반응을 확인할 수 있습니다.와류유량계 근처의 배관 옆을 규칙적이고 연속적으로 두드리면 와류유량계의 종류에 관계없이 유량표시가 나타납니다.측정 매체가 액체인 경우 액체 자체가 충격 흡수 장치이므로 빈 튜브로 테스트하는 것이 가장 좋습니다.문제 해결 방법은 유량계를 더 작은 직경으로 교체하거나 공정 조건이 허용하는 경우 유량을 높이는 것입니다. (7) 고장의 가능한 원인은 발생체와 하우징 사이의 틈에 미세한 입자가 끼어 있는지 여부입니다.이 현상은 일반적으로 기기를 종료했다가 정상 작동 후 다시 켰을 때 발생합니다.이 경우 변환 증폭기와 발생기가 손상되지 않았는지 확인한 후, 특히 측정 매체가 액체인 경우 일반적으로 이러한 유형의 고장으로 간주할 수 있습니다.처리방법은 생산공정 여건이 허락한다면 유량을 최대한 벌리고, 나무나 고무망치를 이용하여 유량계 하단의 용접대를 수직으로 두드려 고속유체에 의해 발생하는 부압이 미세한 고체입자를 빼앗아가도록 하는 것이다.현장에서 분해 및 청소가 허용되는 경우 발전기를 제거할 수 있지만 유량계의 구조, 특히 밀봉 개스킷 및 압력판 나사에 대해 잘 알고 있어야 하며 사용 설명서의 요구 사항에 따라 엄격하게 설치해야 합니다.동시에 분해 후 발전기를 다시 설치하면 유량 계수에 일부 변화가 발생할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 변화가 크지는 않지만 수정이 필요합니다. (8) 와류유량계 사용설명서에 따라 매개변수 설정을 확인하여 오류가 있는지 확인한다. 그렇다면 수정하세요.
Reply #22018-04-21
공유해 주셔서 감사합니다. 매우 유용합니다.또 다른 상황도 겪었습니다. Rosemount 8600 유량계는 증기 흐름을 측정하지 않았으며 계속 0.0을 표시했습니다. 다양한 방법을 시도했지만 흐름이 없었습니다. 제조사에서 확인하러 왔더니 센서와 트랜스미터의 접합부에 문제가 있는 것으로 확인되었습니다. 관절에 대한 몇 가지 테스트와 치료 후에 흐름이 정상으로 나타났습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.