펄스 출력 와류 유량계 회로 기판의 구형파 신호를 교정하는 방법

2018-04-17View Original

Thread Content

펄스 출력 와류 유량계 회로 기판의 구형파 신호를 교정하는 방법:펄스형 와류 유량계에 유량 신호가 없는 경우 오실로스코프(또는 주파수 측정기)를 사용하여 증폭기 보드의 TP3-N1-2 두 단자 사이에 펄스 신호 출력이 없는지 감지하십시오. W4 제로 전위차계를 조정하여 4mA DC의 센서 출력 전류를 달성할 수 있습니다.풀 스케일 흐름 펄스 신호가 입력되면(증폭기 보드의 입력 단자와 N1-2 단자 사이) 두 단자 TP4-N1-2 사이에 1000Hz 펄스 신호 출력이 있어야 합니다. 센서의 출력 전류는 W3 범위 전위차계를 20mA DC로 조정하여 달성할 수 있습니다(범위를 변경할 때 계수 KB 및 J를 재설정해야 함).실제 유량이 센서의 하한 유량보다 작을 때 오실로스코프를 사용하여 증폭기 보드의 두 단자 TP1-N1-2 사이의 신호 파형 출력이 대략 직선이어야 하고 최대 잡음 레벨 진폭이 100mVpp 이하인지 확인하십시오.W1 이득 전위차계는 흐름이 없을 때 0mVpp<잡음 레벨<100mVpp를 달성하도록 조정될 수 있습니다.실제 유량이 센서의 하한보다 큰 경우 오실로스코프를 사용하여 TP3-N1-2의 두 단자 사이의 신호 출력이 연속적이고 중단되지 않는 펄스 구형파인지 감지합니다.신호가 불연속적이거나 신호가 없는 경우 W2 감도 전위차계를 조정하여 연속 펄스 구형파 신호를 출력할 수 있습니다.흐름이 없거나 하한 흐름 미만일 때 간헐적인 구형파 신호 출력이 있는 경우 이는 대부분 진동 간섭으로 인해 발생합니다. 신호 출력이 발생하지 않도록 W2를 조정할 수 있습니다.증폭기 보드에는 출력 신호의 댐핑 시간을 조정하고 출력 신호의 변동을 줄이며 출력 전류를 안정화할 수 있는 두 개의 토글 댐핑 스위치가 있습니다. 와류 유량계에는 펄스 신호와 전류 신호 출력 신호가 있습니까?두 제품 중 어떤 제품이 더 효과적인가요?그정도 가격이면 싼거아님?공장 출고 전 와류 유량계를 디버깅하고 교정한 후 유량 계수 K가 제품 명판에 표시됩니다.물리적 의미:대기압 20°C에서 센서를 통과하는 유체 1리터당 생성된 펄스 수(1/L)입니다.센서 설치시 사용상태 및 표시하고자 하는 측정단위에 따라 유량계수 K를 계기계수 Kt로 환산하여 계기계수 설정이 필요한 계기 또는 관련 장비에 설정하여야 합니다. 펄스 출력 와류 유량계 회로 기판의 구형파 신호를 교정하는 방법:펄스형 와류유량계의 회로부는 증폭판으로 구성되어 있다. 증폭 보드의 감도를 조정하면 진동 및 기타 간섭을 억제할 수 있으며, 진동이 심한 상황에서 잘못된 신호 트리거링과 부정확한 측정을 방지할 수 있습니다.감도 조정 전위차계 W2는 공장을 떠나기 전에 적절한 위치로 조정되었습니다.현장 조정의 목적은 장비를 사용하여 작업 조건에 적응하고 최상의 조건에서 작동하도록 하는 것입니다. 이를 통해 센서는 사용 조건에서 전기적, 기계적 간섭 소음이 적은 규칙적인 와류 신호를 얻을 수 있습니다.와류 신호의 강도(신호 진폭)가 적절하고 회로의 펄스 신호가 연결되고 균일하며 누출 신호 또는 다중 트리거 신호 현상이 없습니다.기술적 요구 사항 a를 충족하기 위한 표준은 다음과 같습니다.:증폭기 검출점 TP1에서 관찰된 신호 파형은 비교적 규칙적인(작은 노이즈 신호가 중첩된) 정현파입니다.신호 주파수는 안정적이며 유량에 따라 변경됩니다.TP1 신호가 비정상적인 경우 전기 간섭을 제거하기 위해 접지를 개선하거나 기계적 진동 및 소음의 영향을 약화시키거나 파이프라인 설치의 잘못된 정렬, 플랜지 개스킷의 부적절한 배치 등을 수정하여 신호 품질을 개선해야 합니다. 펄스 출력 와류 유량계 회로 기판의 구형파 신호를 교정하는 방법:여러 트리거 누출 트리거 없이 균일하고 연속적인 출력 펄스 신호를 달성하기 위해 듀얼 트레이스 오실로스코프를 사용하여 TP2 및 TP3의 파형을 동시에 관찰하고 이득 전위차계 W1 및 트리거 감도 전위차계 W2를 서로 함께 조정할 수 있습니다.조정은 유량이 없을 때 먼저 수행됩니다. 센서 전면 커버를 열고 오실로스코프로 TP3 파형을 관찰합니다. 흐름이 없을 때 구형파 신호가 있는 경우 전위차계 W2를 시계 반대 방향으로 회전하여 펄스가 사라질 때까지 감도를 줄입니다.현장 진동이 작고 매체 유량이 매우 낮은 경우 감도를 너무 낮게 조정하면 흐름이 있을 때 펄스 구형파가 없을 수 있습니다. 이때 파이프라인 흐름이 측정 흐름의 하한일 때 W2를 시계 방향으로 돌려 정상적인 펄스 출력이 나타날 때까지 감도를 높입니다.따라서 위의 두 가지 상황을 고려하여 유량이 없을 때는 펄스 출력이 없고, 유량이 측정 하한에 있을 때는 정상적인 펄스 출력이 되도록 W2의 위치를 ​​조정해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.