Fisher 포지셔너의 감쇠 계수를 변경하는 방법

2018-04-17View Original

Thread Content

Fisher 포지셔너의 감쇠 계수를 변경하는 방법
Reply #22018-04-18
동적 최적화에서 pid를 조정한 것 같습니다.
Reply #32018-04-18
무슨 시리즈요? 메뉴에 있어요. 오버슛이 발생하면 흐름 증폭기를 조정할 수 있습니다.
Reply #42019-01-11
최적화에서는 입력 후 흑연필러인지 YES/NO를 선택합니다. 진입 후에는 감소/증가 응답 감소/증가 감쇠가 있습니다. 감쇠 계수를 수정하면 실제로 응답 이득이 수정됩니다. 밸브가 오버슈트 또는 오버슈트되면 스트로크 게인 응답 게인 속도 게인 MLBF 게인 적분 게인을 다시 수정할 수 있습니다.
Reply #52019-01-13
다른 버전의 경우 항목을 조정할 수 있습니다
Reply #62019-01-13
1. P88 메뉴 2-2-4-1-8여행 튜닝-안정화/최적화. 2. P26의 기능:반응 감소 또는 반응 증가를 선택한 후 밸브 트래블 오버슈트가 과도한 경우 댐핑 감소를 선택하여 더 많은 오버슈트를 허용하는 댐핑 값을 선택하십시오. 오버슈트를 감소시키는 감쇠 값을 선택하려면 감쇠 증가를 선택합니다. 완료되면 완료를 선택합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.