Thread Content

밸브가 50% 이상 열리면 유량 표시가 범위를 초과합니다. 밸브가 90% 이상 열리면 유량 표시가 약 60%로 떨어지기 시작합니다. 밸브에 문제가 없는지 확인하십시오. 밸브 바이패스를 사용하여 유량을 조정하는 경우에도 동일한 현상이 발생합니다(질소가 파이프라인에 있으며 이제 배출됩니다. 압력 차이가 커서 범위를 초과합니다. 정상적인 작업 조건에서는 범위를 초과하지 않습니다).
Reply #22018-04-19
90% 미만의 밸브 개방은 잘못된 흐름인 것처럼 느껴지며 밸브가 완전히 열리지 않아 잘못된 신호를 생성하는 것이 더 합리적입니다.
Reply #32018-04-19
또는 유량이 증가하면 파이프 진동이 커지고 잘못된 신호가 발생할 수도 있습니다.
Reply #42018-04-19
이런 작업 환경은 볼텍스 스트리트에 적합하지 않다고 생각합니다. 오리피스 벤츄리를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?
Reply #52018-04-19
이것은 어떤 유량계를 사용합니까? 차압식인가요?
Reply #62018-04-19
유속이 너무 빠릅니다. 그것이 사실인지 봅시다.
Reply #72018-05-06
중요한 질문은 유량계가 밸브 이전에 설치되었는지 아니면 이후에 설치되었는지입니다. 와류 유량계 상류에 조절 밸브가 있는 경우 조절 밸브와 유량계 사이에 50겹 직선 파이프 섹션이 필요합니다.이것이 당신에게 해당되는지 확인하십시오.
Reply #82018-05-10
유량계를 작게 선택하면 모든 와류 거리가 뒤로 이동하는 현상이 나타납니다. 즉, 유량이 계기의 한계 측정 능력을 초과하면 유량은 계속 증가하고 와류 거리 표시는 작아집니다.
Reply #92018-05-10
이러한 현상이 발생하는 경우 압력 변화 및 빠른 파이프라인 유속으로 인해 발생할 수 있습니다. 선택을 살펴보십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.