압력 컨트롤러 작동 및 안전 밸브 트립 원인 분석

2018-04-23View Original

Thread Content

고압 압력 컨트롤러가 작동하는 주된 이유는 다음과 같습니다.: (1) 압축기의 고압 배기 압력이 압력 컨트롤러의 설정 값을 초과했습니다. (2) 고압 컨트롤러 스프링의 품질로 인해 압축기가 오작동하여 압축기가 작동을 멈췄습니다. (3) 고압 컨트롤러의 마이크로 스위치 품질로 인해 정상 작동 중에 마이크로 스위치가 닫힘에서 열림으로 변경되어 압축기 작동이 정지됩니다. 안전밸브가 이탈되는 가장 큰 이유는: (1) 압축기 배기 압력이 안전 밸브의 트립 값보다 높습니다. (2) 안전 밸브의 압력 스프링의 품질 문제로 인해 배기 압력이 이륙 값에 도달하기 전에 안전 밸브가 벗겨집니다. 냉동 시스템에는 안전 밸브 설치 외에도 압력 컨트롤러도 장착되어 있습니다.사양 요구 사항에 따라 압력 컨트롤러의 작동 압력은 안전 밸브의 트립 압력보다 낮아야 합니다.지금 바로:과압 오류가 발생하면 압력 컨트롤러가 먼저 작동하여 압축기의 전원을 차단해야 합니다. 압축기 작동이 중지되면 시스템 압력은 계속 증가하지 않습니다.따라서 안전 밸브의 작동은 일반적으로 압력 컨트롤러의 고장을 반영합니다.안전 밸브 작동 과정이 끝나면 압력 컨트롤러를 검사해야 합니다.안전 밸브는 장비의 압력 제어를 위한 마지막 기술 보증입니다. 안전 밸브가 벗겨지면 안전 밸브가 압력을 방출하는 것을 방지하기 위해 안전 밸브 아래의 스톱 밸브를 닫는 것이 절대 허용되지 않습니다.비상 정지를 수행해야 하며 절차는 다음과 같습니다.: (1) 즉시 압축기의 전원을 차단하고 압축기의 흡입 밸브와 배기 밸브를 닫으십시오. (2) 냉각수 시스템을 계속 가동하여 시스템의 압력을 빠르게 낮추고 냉수 시스템을 닫습니다. (3) 안전 밸브가 자동으로 닫힌 후 해당 검사 및 처리를 수행하십시오. (4) 교대근무인계기록 및 작업기록에 고장상황, 발생시간, 처리결과를 기재한다.
Reply #22020-04-21
공부하다*,,공유해주셔서 감사합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.