IOP OOP 경보는 종종 Yokogawa 시스템 버스 테이블에 나타납니다.

2018-04-24View Original

Thread Content

다시 다운로드 받으시면 정상적으로 됩니다. 이유는 무엇입니까?이 두 개의 알람은 무엇을 의미하나요?
Reply #22018-04-25
IOP는 IOP+와 IOP-로 구분되는데 각각 입력 상한 경보와 오프라인 경보로 입력이 21mA를 초과하고 3.9mA보다 낮다는 의미입니다. oop는 출력 단락 경보입니다. 필드버스 미터에 결함이 있는지 확인하십시오. 일반적으로 필드 미터는 오류를 감지하고 상한 및 하한 경보를 출력합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.