Thread Content
그림과 같이 인터록에는 4가지 조건이 있습니다. 첫 번째와 두 번째 조건의 or는 무엇을 의미하나요?두 가지 조건 중 하나만 충족하면 충분합니까?아니면 둘 다 동시에 만족합니까?은 무엇을 의미합니까? 감사합니다. 추가 포인트
글을 많이 올려주신 것 같은데, 먼저 기본적인 생각을 좀 해주시기 바랍니다. OR은 또는, AND는 및를 의미합니다. 12개 중 하나와 34개 중 하나가 충족되면 후속 결과가 트리거됩니다.
내 생각에는 당신의 생각도 옳지 않습니다. 기본적으로 먼저 생각해보세요.
이 게시물은 2018-5-4 17:23에 Engineering의 Xiao Ang Qing에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 조언 좀 부탁드립니다.다른 의견이 있으면 직접 표현해 주세요.
"GB/T 50770-2013 석유화학 안전 계기 시스템 설계 사양"의 11.1.1 요구 사항에 따라 논리 설계는 정논리를 채택해야 합니다. 이런 관점에서는 2층의 관점에 동의합니다.
또는 OR 게이트이고 AND 게이트입니다. 포스터는 디지털 전자제품을 교사에게 돌려주었다.
또는 OR(입력 조건 중 하나를 만족하는 경우)이고 AND(입력 조건을 모두 만족해야 함)입니다.
연동장치가 사고방지형이라면 올바른 생각을 하고 있는 것이 아닙니다.
주로 인터록 조건이 트리거될 때 어떤 신호가 출력되는지에 따라 달라지며, 그 다음에는 인터록 동작이 1 또는 0에 의해 트리거되는지에 따라 달라집니다. 다이어그램에서는 all-OR 게이트를 그리지 않는 것 같습니다. 입력단의 입력 중 하나가 1이면 출력은 1이 되고 AND 게이트가 됩니다. 모든 입력이 1일 때만 출력은 1이 됩니다.
이 게시물은 Xiaoliezi가 2018-5-10 19:09에 마지막으로 편집했습니다. 연동은 사고 안전 유형인 "신호 경보 및 안전 연동 시스템에 대한 HG/T 20511-2000 설계 규정"을 채택합니다.
단순히 연동논리만 본다면 표준요구사항과 실증논리(Positive logic)에 따라 문제를 분석해야 한다는 점을 다시 한번 말씀드립니다.안전 장치 같은 것은 없습니다!사고 안전에 관한 설명도 없습니다.페일 세이프 타입은 장비(감지, 로직 컨트롤러, 액츄에이터)의 입력과 출력만 살펴봅니다!논리의 중간 연산 과정과는 아무 관련이 없습니다!
저희 회사는 귀하께서 답변하신 내용과 정반대입니다. 저희 회사의 논리에 따르면, 포스터의 도표에서 ① ②가 동시에 충족되거나, ③ ④가 동시에 충족되면 연동이 발생할 수 있습니다.①②③④동시에 만족하면 연동도 가능합니다.
페일 세이프형, 무사고형, 문구는 엄격해야 합니다!또한, 페일 세이프(fail-safe) 유형과 연동 논리를 설명하기 위해 정논리를 사용하는 것 사이에는 충돌이 없습니다!
이 게시물은 2019-11-17 08:23에 성벽 북서쪽 모퉁이에서 마지막으로 편집되었습니다. 원본 포스터는 아직 신입생이에요!!!말문이 막혀요!!당신이 계측 전문가라면 당신은 쓰레기입니다!!장인 정신의 전문가라면 그다지 좋지 않을 것입니다!!장인정신을 잘 배워야 하고, 기본 논리를 명확하게 이해해야 합니다!!장비가 전문적이라면 잊어 버리세요!!!:L
연동에는 4가지 조건이 있습니다. 첫 번째와 두 번째 조건의 or는 무엇을 의미하나요? OR는 또는, 이전 두 조건 중 하나가 정상 범위(정상은 1, 비정상은 0) 내에 있는 한 OR의 출력은 정상(1)이고 및를 의미하며, 처음 두 조건은 모두 정상(정상은 1, 비정상은 0)이어야 하고 출력은 정상(출력 1)입니다. 두 가지 조건 중 하나만 충족하면 괜찮나요? 하나의 조건이 충족되는 한 각각의 or을 보는 것만으로도 귀하가 말한 내용을 의미합니다. 뒤에 있는 "and"를 보세요. 이는 처음 두 조건이 모두 정상이고 둘 다 1임을 의미합니다. 출력은 1이고 그렇지 않으면 0입니다. 연동은 두 액체 레벨 게이지가 정상 범위에 있지 않거나 (희망적으로 정상 범위에 있거나) 두 화재 감지기가 불꽃을 감지할 수 없는 경우에만 발생합니다. 액위계가 정상범위를 벗어나거나 화재시험 결과가 비정상인 경우에는 연동이 되지 않습니다.
OR은 두 조건 중 하나가 충족되는 경우 또는를 의미합니다. AND는 AND를 의미하며 두 조건이 모두 충족되어야 합니다.
음, 안전 장치는 실패를 의미합니다. 이것은 중국인이 만든 단어가 아닙니다. 안전 장치입니다.Fail-Safe 유형은 탐지, 논리, 실행의 전 과정을 포함하기 때문에 정논리를 사용할 수 없는 것으로 알고 있습니다. 긍정적인 논리는 어떻게 보장될 수 있는가?
안전 장치 유형의 정의를 주의 깊게 이해하십시오. GB50770-2013 조항 5.0.11 및 조항 설명을 참조하세요. 안전 계측 시스템 내에서 오류가 발생하면 측정 요소, 액추에이터 및 로직 컨트롤러가 안전 상태로 전환되어야 합니다.우리는 주로 로직 컨트롤러를 분석합니다. 사양에서는 로직 컨트롤러가 안전 상태로 들어가도록 요구합니다. 일반적으로 DO는 흥분되지 않은 상태입니다. 그러나 논리 프로그램의 중간 변수는 모두 런타임 시 레지스터 또는 메모리 변수입니다. 그들은 안전하지 않습니다!!이것이 핵심입니다. 프로그램을 설계할 때 컨트롤러의 입력과 출력이 안전 장치 방식으로 설계되었는지 확인하십시오. 긍정적인 논리는 다른 사람들이 프로그램을 읽고 이해하도록 돕는 것입니다!!그것을 이해하는 데 반년 이상의 연구가 걸렸습니다!!
HG/T 20511-2014 신호 경보 및 안전 인터록 시스템 설계 규정 4.3 논리 컨트롤러 4.3.1 비안전 인터록 시스템의 논리 설계에는 정논리를 사용할 수 있고, 안전 인터록의 논리 설계에는 부논리를 사용할 수 있습니다.