두 개의 솔레노이드 밸브로 제어되는 실린더 밸브에 DCS 포인트를 추가하는 방법은 무엇입니까?

2018-04-26View Original

Thread Content

두 개의 솔레노이드 밸브가 있는 실린더 밸브는 연동에 일반적으로 사용되는 실린더 밸브의 종류입니다. DO 포인트가 2개로 구성되어 있나요?한 튜브는 켜져 있고 다른 튜브는 꺼져 있습니까?그렇다면 밸브의 열림을 조절하는 솔레노이드 밸브는 왜 열었다가 닫으면 힘이 빠지는 걸까요?
Reply #22018-04-26
그림에 나와 있지 않은 것은 SIS에서 일반적으로 사용되는 실린더 밸브 종류로 두 개의 실린더 밸브가 서로 쌓인 것처럼 보이고 두 개의 솔레노이드 밸브 제어 스위치가 있습니다.
Reply #32018-04-27
원포인트 제어, 현장 액츄에이터 반전
Reply #42018-04-27
SIS에서 사용하기 때문에 좀 더 신중하게 생각해서 솔레노이드 밸브 2개를 사용했습니다.그러나 두 가지 상황이 있습니다. 오작동이 걱정되는 경우 두 개의 솔레노이드 밸브가 직렬로 작동합니다. 즉, 밸브가 작동하기 전에 두 솔레노이드 밸브 모두 전원을 차단하거나 전원을 차단해야 합니다.작동 불량이 걱정된다면 두 개의 솔레노이드 밸브가 병렬로 작동하는 것입니다. SIS가 제공하는 신호는 두 솔레노이드 밸브 모두 전원이 차단되거나 전원이 공급된다는 것입니다. 하나의 솔레노이드 밸브가 작동하는 한 인터록이 적용됩니다.그래서 저자는 여러분의 솔레노이드 밸브가 실제로 어떤 연결 방식으로 연결되어 있는지 확인하고 싶어 합니다.
Reply #52018-04-27
두 개의 솔레노이드 밸브의 공기 통로가 직렬로 연결되어 있는 것을 볼 수 있습니다.
Reply #62018-05-03
6층은 그 반대라고 하더군요. 일반적으로 정전 인터록입니다. 오작동이 걱정된다면 두 개의 솔레노이드 밸브가 병렬로 작동합니다. 밸브가 작동하려면 두 솔레노이드 밸브 모두 전원이 꺼져야 합니다.;안전을 보장하기 위해 두 개의 솔레노이드 밸브가 직렬로 작동합니다. 하나의 솔레노이드 밸브가 전원을 잃으면 밸브가 작동합니다.
Reply #72018-05-03
솔레노이드 밸브의 중복 구성에 대한 설명 및 배선 다이어그램에 대해서는 "GB/T 50770-2013 석유화학 안전 계장 시스템에 대한 설계 사양" 기사 설명 7.4.5를 참조하십시오. 위의 내용은 매우 명확합니다.
Reply #82018-05-03
SIS 시스템 연동은 가스 회로도와 접속 방식에 따라 다릅니다. 일반적으로 두 개의 DO 포인트가 필요합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.