Thread Content
디젤 탱크에는 어떤 유형의 액체 레벨 게이지가 더 적합합니까? 디젤탱크의 수위에 따라 차지펌프의 시동과 정지를 제어해야 합니다. 조언 좀 부탁드려요!
대부분의 액체 레벨 게이지를 사용할 수 있습니다.질소 씰이 있는 경우 개방형 레벨 게이지가 적합하지 않습니다.액위 조절 펌프의 시동 및 정지는 스위치 값일 뿐 고정밀 액위계가 필요하지 않습니다.그러나 대부분의 저장 탱크, 특히 완성된 파이프에는 측정이 포함되므로 두 세트의 액체 레벨 계기를 설계해야 합니다. 하나는 로컬 표시용이고 다른 하나는 감지 및 제어용입니다.
단순히 연동 시작 및 정지 펌프를 구현하려는 것인지 아니면 다른 더 높은 요구 사항이 있는지 모르겠습니다. 중요한 화학공장이든 토목 시설이든 구현에 대한 신뢰성, 민감도 및 투자를 자세히 분석해야 합니다.
디젤펌프의 시동과 정지를 제어해야 합니까? . Amura Shuike의 2선 본질 안전 방폭 액체 레벨 스위치를 사용하면 어떻게 될까요? 오경보가 없고, 10년 무정비, 가장 경제적입니다...일본을 무찌르고 나치를 쓰러뜨려라...꽥꽥, 꽥꽥, 꽥꽥...경보 제어 회로도,
이 게시물은 2018-4-27 08:06에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다........
원격 신호 출력을 갖춘 자기 플랩 액체 레벨 게이지
가장 신뢰할 수 있는 것은 단연 서보 레벨 게이지입니다.정확도가 높습니다!
유도파 레이더 레벨 게이지 및 플로트 레벨 게이지를 사용할 수 있습니다.
레이더 레벨 게이지를 사용하지만 비용이 더 높습니다.
당사는 주유소용 자기변형 액위계 생산을 전문으로 하는 회사입니다. 수중 펌프 컨트롤러가 장착되어 필요한 기능을 완벽하게 실현할 수 있습니다.연락처 48437673
우리 탱크팜은 모두 레이더 + 소리굽쇠를 사용합니다.
이 게시물은 2018-5-5 23:05에 yunrun에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 신뢰할 수 있고 저렴한 이 오일 레벨 트랜스미터를 살펴보십시오. 오일 레벨 트랜스미터yunrun.com.cn/product/1365.html YR-P500 산업용 범용 오일 레벨 트랜스미터의 원리는 외부의 가느다란 스테인리스 스틸 튜브, 동축 절연 와이어 및 측정된 액체로 구성된 금속 원통형 커패시터를 기반으로 합니다.오일 레벨 센서는 주로 측정할 액체 레벨의 변화에 따라 두 극의 적용 범위 사이의 관계를 변경하여 해당 정전 용량 변화를 발생시켜 액체 레벨을 측정합니다.핵심 구성 요소는 유명 외국 브랜드의 고집적 특수 용량 측정 칩을 채택합니다.정밀한 디지털 고온 보상과 무선 주파수 방지 및 전자기 간섭 회로 설계를 통해 오일 레벨 트랜스미터는 높은 정확도, 우수한 장기 안정성 및 강력한 간섭 방지 능력의 장점을 갖습니다.;통합된 스테인레스 스틸 기계 구조 설계와 스테인레스 스틸 레이저 용접은 제품의 내충격성, 내진성 및 내습성이 우수함을 보장합니다.이 제품 시리즈는 산업 현장 선택을 위한 유연한 압력 인터페이스, 전기 인터페이스 및 표준 신호를 갖추고 있습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201705/10/201705101528539218.jpg 오일레벨 트랜스미터 기능 ◆ 편의성:나사산이나 플랜지를 통해 설치되며 작동이 간단하고 밀봉 성능이 우수합니다.; ◆ 직접:다양한 용기의 액체를 직접 측정, 특히 연료 탱크의 오일 레벨 높이를 연속 측정;원래 시스템에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.; ◆ 지능적인:사용자는 외부에서 재보정할 수 있으며(생산 중에 제조업체가 인터페이스를 예약해야 함) 디버깅 소프트웨어를 장착할 수 있습니다. ◆ 안정화하다:통합 구조, 충격, 진동, 무선 주파수 및 전자기 간섭에 대한 탁월한 저항성, 성숙하고 안정적인 회로 처리, 넓은 온도 범위 디지털 보상, 전체 포팅 및 레이저 용접으로 오일 레벨 게이지가 열악한 환경에서도 긴 서비스 수명을 가질 수 있습니다.;고온 구조 설계로 최대 300도의 매체에서 오랫동안 사용할 수 있습니다. ◆ 다양한:비전도성 매체와 전도성 매체를 모두 측정할 수 있으며 다양한 비부식성 액체 레벨(레벨) 측정에 적합합니다.; ◆ 정밀한:측정 사각지대는 작고(10mm 이하, 최소값은 5mm에 도달 가능) 정확도가 높습니다. http://yunrun.com.cn/upload/201705/10/201705101352423906.jpg 오일 레벨 트랜스미터 (오일 레벨 센서 실제 사진) 오일 레벨 트랜스미터 적용 ◆ 다양한 차량 연료 탱크 오일 레벨 감지; ◆ 오일 탱크 레벨 측정; ◆ 장비 연료 탱크 오일 레벨 감지; ◆ 발전기 세트 연료 소비 감지; ◆ 물탱크 수위 감지; ◆ 석유 탱크 트럭 연료 레벨 감지; http://yunrun.com.cn/upload/201705/10/201705101506095625.jpg 오일 레벨 트랜스미터 매개변수 1. 오일 레벨 트랜스미터 범위(mm):20mm ≤ 범위 ≤ 3000mm (제작 가능한 최대 길이는 6000mm이나, 3000mm를 초과하면 운반이 불편함) 2. 기술표시 신호 출력:4-20mA(최대 출력 부하 저항 600Ω, 2선 또는 3선 시스템) 또는 RS485 3. 오일 레벨 센서 정확도:±0.25%FS(맞춤형);±0.5%FS(표시된 구성) 4. 온도 드리프트:0.025%FS/℃ 5. 장기 안정성:0.1%FS/년 이상 6. 온도 보상:-20~+85℃ 7. 작동 온도:-40~+85℃(비표준 맞춤화 옵션):-196~+300℃) 8. 보관온도:-40~+100℃ 9. 기계적 진동:±20g 10. 보호 수준:IP65 11. 프로브 로드 재질:스테인레스 스틸/알루미늄 합금 12. 미디어 호환성:다양한 액체 레벨(전도성/비전도성) 13. 정격 작동 압력:0.63MPa(옵션 비표준:5MPa) 오일레벨 게이지 실제 사진 14. 제품에는 현장 표시 게이지가 없습니다. 오일 레벨 트랜스미터의 사용 및 설치 1. 좌우 대칭 오일 탱크(박스). 중앙에 수직으로 하향 설치하는 것이 좋습니다.; 2. 이동 상자의 액체는 오일 레벨 센서에 영향을 미칩니다. 장기적이고 지속적인 흔들림 힘이 센서에 작용하여 센서의 고정 끝 부분이 지속적으로 변형됩니다. 장기간 주기적으로 작업하면 연결이 피로해지고 파손될 수 있습니다.이때 통합형 고강도 스테인리스 스틸 구조 센서를 선택하는 것이 좋습니다.선택한 측정 범위가 1500mm보다 매우 긴 경우 연료 탱크 바닥에 탄성 지지대를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다. 오일레벨 트랜스미터 사용시 주의사항 1. 포장이 손상되지 않았는지 확인하시고, 제품 모델 및 사양이 구입하신 제품과 일치하는지 확인하시기 바랍니다.; 2. 사용하기 전에 오일 레벨 트랜스미터 사용자 설명서를 읽으십시오.; 3. 전원이 켜진 상태에서 배선을 연결하지 마십시오. 전선이 연결되고 올바른지 확인한 후에야 전원을 켤 수 있습니다.; 4. 사용자는 오일 레벨 트랜스미터가 공장에서 출고될 때 용접 및 연결된 구성 요소와 와이어를 개조해서는 안 됩니다.; 5. 오일 레벨 센서는 정밀 장치입니다. 제품 손상을 방지하기 위해 사용자는 사용 중에 임의로 분해하지 마십시오.
가장 간단한 방법은 차압 트랜스미터를 사용하는 것입니다.