HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Huilishi의 재능을 도와주세요

2018-04-29View Original

Thread Content

수치 표시 범위를 0~5000으로, 단위를 mm로 어떻게 바꾸나요~~감사합니다
Reply #22018-04-29
Hollysys의 MACS V6.5인가요?이 점은 I/O 모듈 구성에서 수정되어야 합니다.
Reply #32018-04-29
그렇다면 왜 한 포인트에 두 가지 유형, 즉 mm 수주와 백분율이 표시되는지 묻고 싶습니다. 같은 값으로 어떻게 바꿀 수 있나요? 감사합니다.
Reply #42018-04-30
디스플레이 모듈 구성에서 ai 디스플레이 블록을 찾아 Ctrl을 누른 채 왼쪽 대화 표시줄 아래 열로 드래그합니다(가상 머신이 없어서 이름이 기억나지 않습니다). 자동으로 분해되므로 원하는 대로 변경할 수 있습니다. 변경 완료 후, 신청서를 합치면 OK!
Reply #52018-04-30
너무 힘들다. 우리는 일반적으로 장인 정신에 익숙하지 않기 때문에 장인 정신 제조업체에게 이것이 어떻게 설계되었는지, 그렇게 사용해야 하는지를 알려줍니다!
Reply #62018-05-03
변수 테이블의 단위를 변경한 후 과거 관측소 데이터를 업데이트할 수 있습니까?:ㅋㅋㅋ
Reply #72018-05-05
Macs 6.5 히스토리 스테이션의 구성을 수정했습니다. 다운로드한 후에는 두 개의 기록 스테이션이 각각 한 번씩 적용되어야 합니다!유적지에 사용된 내용을 변경하기만 하면 다운로드가 적용되고 유적지가 자동으로 수정됩니다!
Reply #82018-05-06
흐름도에서 해당 AI 화면의 동적 특성이나 인터랙티브 특성을 변경해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.