열저항의 저항값과 DCS의 표시 문제에 대하여

2018-05-05View Original

Thread Content

이제 홀리시스의 시스템입니다. 캐비닛 룸에 있는 현장 열저항으로 측정한 저항은 A, BA, C의 경우 130Ω 이상, B, C의 경우 7Ω 이상입니다. 그러나 DCS에 연결하면 온도가 음수 값을 나타냅니다.이 채널에 다른 온도를 연결해도 문제가 없습니다.이유는 무엇입니까?
Reply #22018-05-05
A/B/C 전선이 잘못 연결되었을 수 있습니다. 또한 하우징 배선 가능성도 고려하십시오.
Reply #32018-05-05
배선을 확인하거나 열 저항기를 교체하십시오.
Reply #42018-05-05
현장에서 회로를 분리하고 열저항을 측정합니다. 열 저항기에 문제가 없다면 외부 회로에 문제가 있는 것입니다.
Reply #52018-05-05
이 채널에 연결했을 때 다른 온도에 문제가 없으면 현장 문제를 고려해야 합니다.현장 열 저항기의 채널을 변경하여 여전히 음수 값이 있는지 확인합니다.
Reply #62018-05-06
같은 카드의 다른 채널에 연결하고, 다른 좋은 카드에 연결된 채널은 130Ω이면 현장에서는 문제가 없습니다. 채널의 3선 및 4선 설정과 배선을 확인하십시오.
Reply #72018-05-06
신호선에 전압이 있어야 합니다.또는 잠재적인 간섭이 있습니다.게다가 B와 C7Ω도 조금 크다.
Reply #82018-05-06
라인의 전압을 측정합니다. 한쪽 끝을 단락시키고 선로 저항을 측정합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.