유닛 축 변위 프로브의 연장 케이블과 전면 센서의 배선 사이에 양극 또는 음극의 차이가 있는지 묻고 싶습니다.

2018-05-06View Original

Thread Content

내 장치의 압축기를 정밀 검사한 후 구동축 변위 측정 지점이 음수 값을 나타냈는데, 이는 일반적으로 양수 값이어야 합니다. 와전류 축 변위 프로브의 연장 케이블과 전면 센서의 배선이 양극인지 음극인지 묻고 싶습니다. 전선의 역접속으로 인한 현상인가요?
Reply #22018-05-06
동축 케이블은 반전할 수 없습니다. 문제가 있다면 설치 위치가 잘못되었기 때문입니다.
Reply #32018-05-06
3500의 설정이 올바른지 확인하십시오(가까울수록 양수 또는 멀음). 설치 중 위치 결정 위치(기계적 사점인지 여부) 등을 확인하십시오.
Reply #42018-05-07
동축 케이블은 어떻게 양극이 되고 음극이 됩니까? 변위가 음수 값을 표시하는 경우 3500 구성의 설정을 확인하여 양수로 접근하는지 또는 멀어지는 것으로 정의되는지 확인하십시오. 값을 수정하면 반전됩니다. 또한 표시된 음수 값은 실제로 변위의 양수 값입니다. 제로 갭 전압은 3500 이내로 정의되어 있으므로 변위가 양수인지 음수인지에 관계없이 절대값은 동일합니다.
Reply #52018-05-13
유지보수 중 설치 시 채널링이 발생하지 않나요?설치 후 일반적으로 배관공은 채널링 양이 실내 디스플레이와 일치하는지 확인하기 위해 헤드를 양쪽으로 들어 올려야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.