전기 제어 밸브를 설치하고 사용할 때는 다음 사항에 주의해야 합니다.

2018-05-07View Original

Thread Content

컨트롤 밸브를 현장에서 사용하는 경우 컨트롤 밸브 자체의 품질에 의한 것이 아니라 설치 환경, 부적절한 설치 위치 및 방향, 불결한 배관 등 컨트롤 밸브의 부적절한 설치 및 사용으로 인해 많은 문제가 발생하는 경우가 많습니다.따라서 전기 조절 밸브를 설치하고 사용할 때는 다음 사항에 주의해야 합니다.:  ① 조절 밸브는 현장 계기이며 주변 온도가 25t~60t 범위에 있어야 하고 상대 습도가 95% 미만이어야 합니다.옥외나 고온의 장소에 설치할 경우에는 방수 및 냉각 대책을 강구해 주십시오.지진원이 있는 경우에는 지진원에서 멀리 떨어지거나 지진 방지 조치를 추가하십시오. ② 조절밸브는 수직으로 설치하는 것을 원칙으로 합니다. 특별한 상황에서는 기울일 수 있습니다. 예를 들어 경사각이 크거나 밸브 자체가 너무 무거운 경우에는 밸브를 보호하기 위해 지지 부품을 추가해야 합니다.  ③ 조절 밸브가 설치된 파이프라인은 일반적으로 지면이나 바닥에서 너무 높지 않아야 합니다. 파이프라인의 높이가 2m 이상인 경우 핸드휠의 작동과 유지관리를 용이하게 하기 위해 플랫폼을 최대한 설치해야 합니다.  ④ 조절 밸브를 설치하기 전에 파이프라인을 청소하여 먼지와 용접 슬래그를 제거해야 합니다.설치 후 밸브 본체에 불순물이 남아 있지 않도록 밸브를 다시 청소해야 합니다. 즉, 매체를 통과할 때 모든 밸브를 열어 불순물이 막히는 것을 방지해야 합니다.핸드휠 메커니즘을 사용한 후에는 원래 중립 위치로 복원해야 합니다.  ⑤ 조절 밸브에 고장이 발생하거나 수리된 경우에도 생산 공정을 계속하려면 조절 밸브에 바이패스 라인을 추가해야 합니다.동시에 조절 밸브의 설치 위치가 공정 요구 사항을 충족하는지 여부에 특별한 주의를 기울여야 합니다.  ⑥ 전기 제어 밸브의 전기 부분은 관련 전기 장비 구성 요구 사항에 따라 설치되어야 합니다.방폭 제품인 경우 "폭발성 위험 장소의 전기 장비 설치 규정"의 요구 사항에 따라 설치해야 합니다.예를 들어, 현장 전선은 SBH 유형이거나 외부 직경이 약 ¢11.3mm인 기타 6코어 또는 8코어 고무 장착 케이블이어야 합니다.사용 및 유지 관리 중에는 전원을 켜거나 유지 관리를 위해 덮개를 열고 폭발 위험이 있는 장소에서 방폭 표면을 들어 올리는 것이 엄격히 금지되어 있습니다.동시에 분해, 조립 시 방폭 표면을 두드리거나 긁지 않도록 주의하시고, 유지보수 후에는 방폭이 요구되는 원래 상태로 복원하십시오.  ⑦ 액츄에이터의 감속기를 분해하여 수리한 후에는 오일링 및 윤활에 주의해야 합니다. 저속 모터는 일반적으로 분해, 청소 및 윤활이 필요하지 않습니다.조립 후에는 밸브 위치와 밸브 위치 열림 표시가 일치하는지 확인해야 합니다.  ⑧ 조절 밸브의 작동 성능은 전체 조절 시스템의 작동 품질에 직접적인 영향을 미칩니다.조절밸브는 현장에서 조절하고자 하는 매체와 직접 접촉하기 때문에 작업환경이 매우 가혹하여 각종 고장이 발생하기 쉽습니다.생산 과정에서 언제든지 이러한 결함을 해결하는 것 외에도 정기적인 유지 관리 및 정기 검사도 수행해야 합니다.특히 작동 환경이 특히 열악한 제어 밸브의 경우 유지 관리 및 정기 검사에 더 많은 주의를 기울여야 합니다.  ⑨ 전기 제어 밸브의 올바른 사용 및 유지 관리는 공정 제어의 신뢰성을 향상시킬 뿐만 아니라 전기 제어 밸브의 서비스 수명을 늘려 에너지 절약 및 소비 감소 측면에서 기업에 상당한 경제적 이점을 제공합니다.작동 조건 및 플랫폼 구성을 준비합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.