고압 파이프라인의 압력을 테스트할 때 기기, 밸브 등을 함께 테스트할 수 있나요?

2018-05-09View Original

Thread Content

고압 가스 충진 장치 공정의 고압 파이프라인 압력을 테스트할 때 파이프라인의 계기 밸브, 유량계 등을 함께 테스트할 수 있습니까?테스트 압력은 파이프라인 설계 압력의 1.5배입니다. 이유를 설명해 주세요.
Reply #22018-05-09
이 경우 SH 3501-2011 석유화학 산업 독성 및 가연성 중간 강철 파이프라인 엔지니어링 건설 및 승인 사양을 참조하십시오.
Reply #32018-05-09
퍼지를 제거해야 하지만 압력 테스트는 프로세스 파이프라인과 함께 수행해야 하며 밸브는 완전히 열려 있어야 합니다.
Reply #42018-05-09
GB 50093-2013
Reply #52018-05-12
첫 번째 압력 테스트 중에는 기기 밸브를 완전히 열지 않는 것이 좋습니다.
Reply #62018-05-22
이것은 좋은 질문입니다. 오리피스 유량계의 압력관과 와류에 회전하는 와류 발생기 등 기기의 센서 부분에 불순물이 들어가지 않도록 하면서 함께 압력을 테스트해 보는 것이 좋다고 생각합니다.
Reply #72018-05-23
수정되지 않은 파이프를 사용할 수 있습니다. 수정된 사항은 먼저 퍼지하고 압력 테스트를 거쳐야 합니다. 게이지와 동시에 압력 테스트를 수행할 수 없습니다.
Reply #82018-05-23
압력 테스트는 가능하지만 기기의 압력 수준이 파이프라인 설계 압력의 1.5배를 충족하는지 여부를 고려해야 합니다.
Reply #92018-05-24
물론 퍼지 후에는 압력을 테스트할 수 있습니다. 게이지가 한도를 초과하지 않도록 하세요.
Reply #102018-05-24
예, 기기를 선택할 때의 압력 수준은 일반적으로 파이프라인의 설계 압력보다 한 수준 더 높습니다. 압력레벨이 배관과 동일하더라도 1.5배의 압력시험이 허용됩니다.
Reply #112018-05-24
사실 그 관계는 단지 1.5배가 아니다. 작동 온도가 매우 높으면 계수도 곱해집니다. GB50517-10.3을 살펴보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.