비상 차단 밸브는 가스 저장 탱크와 함께 설치해야 합니까? 해당하는 기준이 있나요?
Reply #22018-05-09
일부 비상 차단 밸브에는 가스 탱크 설치가 필요한 반면, 다른 비상 차단 밸브에는 가스 탱크 설치가 필요하지 않습니다. 중요도에 따라 결정됩니다.
Reply #32018-05-09
일반적으로 인터록 밸브가 복동식 액츄에이터를 사용하는 경우 기기 공기압이 낮고 인터록이 정지될 때 밸브가 마지막으로 공기를 사용하도록 공기 저장 탱크를 장착해야 합니다.
Reply #42018-05-10
SH/T 3005-2016 내부10.3.6.2조각:프로세스에서 밸브를 계기 공기 결함 유지 유형(FL)으로 특별히 요구하는 경우 복동식 실린더 액츄에이터를 선택하고 계기 공기 저장 탱크를 장착해야 하며 밸브 유지 시간은 48시간 이상이어야 합니다.
Reply #52018-05-10
와서 배우세요*어서 구경하세요....:D
Reply #62018-05-10
먼저, 듀얼 실린더에 어떤 종류의 차단 밸브가 있어야 하는지 살펴보세요. 단일 실린더의 사고 상태에서는 초기 상태, 즉 스프링의 예압이면 충분합니다. 계기용 공기가 필요하지 않은데 가스 탱크를 설치하는 이유는 무엇입니까?
Reply #72018-05-10
논리적으로 말하면 비상 차단 밸브는 비상 시 공기가 손실될 때 닫혀야 하며 가스 탱크가 필요하지 않습니다.
Reply #82018-05-10
저장탱크 출구에 설치하는 경우에는 단동식을 선택하는 것이 일반적이며, 공기가 손실되면 가스가 차단됩니다. 가스 저장 탱크가 필요하지 않습니다.
Reply #92018-05-29
비상 차단 밸브는 공기 개방형이어야 합니까, 아니면 공기 폐쇄형이어야 합니까? 사양이 있나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.