밸브의 자기근접스위치를 DCS의 DI 채널에 직접 연결할 수 있나요?

2018-05-11View Original

Thread Content

이번 포스팅의 마지막 포스팅은 미래의 포스팅입니다_XACY 편집일 2018-5-12 14:40 언급한 바와 같이 밸브 위치를 표시하는 데 사용되는 밸브의 2선식 자기 근접 스위치를 DCS의 di 채널에 직접 연결할 수 있습니까?di의 쿼리 전압은 48v입니다. 사진을 보면 이런 종류의 자기 근접 스위치를 DI 카드에 직접 연결할 수 있습니다. 여기서는 Xinhua의 DCS 시스템을 사용합니다.
Reply #22018-05-11
자기 근접 스위치의 작동 전압은 안전 장벽의 전원이 필요하며 일반적으로 DI 카드에 직접 연결할 수 없습니다.기계식 스위치가 그렇습니다.
Reply #32018-05-11
이는 스위치의 성능 매개변수에 따라 다릅니다. 블라인드 연결을 방지하려면 스위치 설명서를 확인하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #42018-05-11
p+f의 자기 스위치는 특별히 일치하는 안전 장벽인 것 같습니다.
Reply #52018-05-13
전원 분배 기능이 있는 DI는 밸브 피드백 근접 스위치에 직접 연결되어야 합니다. 전원분배가 없는 DI는 근접스위치에 연결하면 소용이 없습니다... 기계식 스위치는 일반적으로 내부저항이 없기 때문에 DI 포인트형 내부 전원분배 또는 외부 전원분배에 따라 다릅니다. 직접 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 보다 엄격하게 관리하려면 중간 릴레이를 사용하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.