누구든지 이 차단 밸브 XV1001A를 보여줄 수 있습니까? 해당 제어 장치는 무엇입니까?

2018-05-14View Original

Thread Content

여기에서 컨트롤을 바로잡고 싶습니다. 감사합니다.
Reply #22018-05-14
예를 들어, ZSO ZI NDE SS S는 무엇을 의미하나요?감사해요
Reply #32018-05-14
이 사진에 대해 두 가지 질문이 있습니다.:1) 두 개의 zso에 문제가 있습니다. 하나의 zso와 하나의 zsc가 있어야 합니다.;2) nde로 사고안전 연동이 가능한가요?ne를 사용하시겠습니까?
Reply #42018-05-14
흐름도도 있는데 지금 배우고 있어요. 우리 분대장은 단지 연동되어 있다고만 말했습니다. 아직 정식으로 배운게 아니라서 자세한 내용은 모르겠습니다.
Reply #52018-05-15
Z는 위치 감지를 나타냅니다. ;S는 스위치; O는 열려있습니다.따라서 ZSO는 열린 위치 감지에 사용됩니다.; ZI는 밸브 위치 전송, 4~20mA 신호를 나타냅니다.; 밸브의 열림 위치가 중요한 감지 신호인 경우 두 개의 ZSO가 불가능하지 않습니다.단, 태그번호는 중복될 수 없습니다. 솔레노이드 밸브의 S 적시 라인 패키지;SS는 연동 신호입니다. NDE는 일반적으로 전원이 차단되어 있으며 연동되면 전원이 공급됩니다. 두 개의 솔레노이드 밸브가 병렬로 연결되어 있어 하나가 파손되더라도 정상적으로 작동됩니다.
Reply #62018-05-15
죄송합니다. 사진을 자세히 보지 않았습니다.개인적으로 전설에 뭔가 문제가 있다고 생각합니다.병렬도 아니고 직렬도 아닙니다."GB/T 50770-2013 석유화학 안전 기기 시스템 설계 사양" 조항 7.4.5를 참조할 수 있습니다. 전설이 있습니다.
Reply #72018-05-15
두 개의 ZSO는 안전상의 이유로 이루어져야 하며 안정성을 향상시켜야 합니다.
Reply #82018-05-17
감사합니다. 자세하게 말씀해주셨네요. 매우 감사합니다.
Reply #92018-05-18
가스화기의 밸브 제어처럼 보이죠?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.