Thread Content
자주 묻는 질문: 주로 포함:①지침이 오랫동안 정확하지 않음;②지시를 받은 적이 없음;③전반적인 계획이 확고하지 않아 읽을 수 없음을 나타냅니다.;④명령어가 0으로 돌아가지 않습니다.;⑤낮은 유량에서는 표시가 없습니다.;⑧유량이 크면 표시가 양호하지만 유량이 작으면 부정확합니다.;⑦트래픽이 변경되면 표시 변경이 따라갈 수 없습니다.;⑧표면 K 계수는 결정할 수 없으며 많은 재료가 다릅니다. 솔루션에는 다음과 같은 측면이 포함됩니다.: 1. 모델 선택에 관한 질문입니다.일부 와류 센서는 구경 선택 시 또는 설계 선택 후 기술 조건 변경으로 인해 더 큰 선택 기준을 갖습니다.*측정 정확도를 높이려면 직경을 가능한 한 작게 선택해야 합니다. 그 이유는 주로 질문 ①, ③, ⑥과 관련되어 있습니다.예를 들어, 와류 파이프라인은 여러 장비에서 사용되도록 설계되었습니다. 기술적인 이유로 인해 일부 장비를 사용하지 못하는 경우가 있으며 이로 인해 실제*신청흐름이 줄어들고 실제*원래 계획된 애플리케이션 선택 직경이 너무 커서 측정 가능한 유량의 하한을 높이는 것과 같습니다. 기술 파이프라인은 흐름이 작을 때 표시를 보장할 수 없지만 흐름이 클 때는 다시 수정하기가 너무 어렵기 때문에 여전히 사용할 수 있습니다.스킬 조건의 변경은 일시적입니다.매개변수를 다시 조정하면 표시 정확도가 향상될 수 있습니다. 2. 장비에 관한 질문.주된 이유는 센서 앞의 직관 부분의 길이가 길지 않아 측정 정확도에 영향을 미치기 때문입니다. 그 이유는 주로 질문 ①과 관련이 있습니다.예를 들어:센서 앞의 직선 파이프 부분이 확실히 부족합니다. FIC203은 측정용이 아닌 제어용으로만 사용되므로 전류 정확도는 다운그레이드된 사용과 동일합니다. 3. 파라메타 설정 방향의 이유.매개변수 오류로 인해 표면 표시가 올바르지 않습니다.매개변수 오류로 인해 2차 표면 전체 주파수 계산 시 오류가 발생합니다. 그 이유는 주로 질문 ①과 ③과 관련이 있습니다.전체 범위 주파수는 거의 동일하므로 표시가 오랫동안 부정확해집니다. 실제로,*전체 범위 주파수는 계산된 전체 범위 주파수를 크게 방해하여 표시기 눈금을 불안정하게 만들고 읽을 수 없게 만들었습니다. 데이터 매개변수의 불일치는 매개변수의 최종 판단에 영향을 미쳤습니다. 마지막으로 재교정과 상호비교를 통해 매개변수를 결정하여 이 문제를 해결하였다. 4. 2차 표면 결함.여기에는 다음과 같은 몇 가지 단점이 있습니다.:일단 회로 기판 표면에서 단선이 발생하면 범위 설정의 단일 비트가 끊어지고 K 계수 설정의 단일 비트가 깨져서 범위 설정과 K 계수 설정을 확인할 수 없게 되었습니다. 그 이유 중 일부는 주로 질문 1과 2와 관련이 있습니다.문제는 해당 결함을 수정하여 해결됩니다. 5. 4선 연결에 관한 질문입니다.표면적으로는 일부 회로가 잘 연결된 것처럼 보입니다. 주의 깊게 확인해 보면 일부 커넥터가 실제로 잘 연결되어 있는 것을 볼 수 있습니다.*느슨함으로 인해 회로가 중단되었습니다. 일부 조인트가 단단히 연결되어 있음에도 불구하고 2차 라인의 문제로 인해 라인 외장에 고정 나사가 조여져 회로가 중단되는 원인이 되기도 합니다. 그 이유 중 일부는 주로 질문 ②와 관련이 있습니다. 해당 라인 질문이 해결되었으며, 기존 질문도 이에 따라 처리되었습니다. 6. 보조 표면과 후속 표면 사이의 연결에 문제가 있습니다.후속 표면 문제 또는 후속 표면 유지 관리로 인해 보조 표면의 mA 출력 루프가 중단됩니다. 이러한 유형의 2차 표면에 대한 이유 중 일부는 주로 질문 ②와 관련이 있습니다.특히 후속 레코더의 경우 레코더가 장기간 손상되어 수정할 수 없는 경우 단락된 2차 표면의 출력에 반드시 주의하십시오. 7. 2차 표면 평면축 케이블의 결함으로 인해 루프에 항상 표시가 없습니다.장기간의 작업과 먼지의 영향으로 평면축 케이블 불량이 발생합니다. 평면 축 와이어를 청소하거나 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 8. 7번 문제는 주로 2차 표면 디스플레이 미터 헤드 코일 고정 나사의 헐거움으로 인해 미터 헤드가 가라앉고 포인터와 시계 케이스에 큰 마찰이 생겨 동작이 제대로 되지 않는 현상입니다. 미터 헤드를 조정하고 다시 고정하면 문제가 그에 따라 해결됩니다. 9. 사용환경에 관한 질문입니다.특히 지하 우물에 설치된 센서의 경우 주변 습도가 높기 때문에 회로 기판이 축축해집니다. 주로 ②, ②번 질문과 관련이 있습니다.이에 상응하는 기술적 혁신 조치를 통해 주변 습도가 높은 일부 센서를 프로브 부품 및 교체 부품과 별도로 재처리하고, 대신 별도의 센서를 사용하여 작업 환경을 개선했습니다. 현재 이러한 부분은 잘 작동하는 것으로 보입니다. 10. 현장 조정 불량으로 인해 또는 조정 후 실제 성능으로 인해.*상황은 다시 변합니다.현장 진동 및 소음 밸런스 조정 및 감도 조정 불량으로 인해.아마도 향후 작업 조정 기간 이후 현장 상황의 변화로 인해 지침에 대한 질문이 생겼을 것입니다. 이러한 이유 중 일부는 주로 질문 4와 5와 관련이 있습니다.오실로스코프를 사용하고 기술 작업 조건에 문의하여 다시 조정하십시오. 11. ⑧번 질문을 단독으로 제기한 이유는 이 질문이 오랫동안 문제의 분석과 해결에 영향을 미쳤기 때문입니다. Dongfang Chemical Plant에는 K 계수 교정 조건이 없기 때문에 K 계수는 제조업체에서 제공한 데이터에만 기초할 수 있습니다. 제조업체 자체의 일부 변경으로 인해 공급된 여러 재료의 K 계수가 일관되지 않아 문제 해결에 영향을 미칩니다.조건을 찾고 재보정하거나 반복적인 수정과 비교를 통해 고유한 표면 매개변수가 최종적으로 결정됩니다.
와류 유량계 전후의 직선 파이프 섹션에 대한 요구 사항은 무엇입니까?감사해요
요구사항이 있는 경우 지불은 다음 유형으로 나눌 수 있습니다.:1. 직관:연속 직선 파이프 섹션은 와류 유량계의 상류 직선 파이프 섹션의 길이가 최소 15D이고 하류 직선 파이프 섹션의 길이가 최소 5D인지 확인해야 합니다(D는 파이프의 공칭 직경을 나타냄).;2. 수축튜브:직경이 감소된 파이프의 경우, 와류 유량계 상류의 직선 파이프 섹션의 길이는 최소 15D여야 하며, 와류 유량계 하류의 직선 파이프 섹션의 길이는 최소 5D여야 합니다.;3. 파이프 확장:확장 파이프의 경우 와류 유량계 상류의 직선 파이프 섹션의 길이는 최소 15D여야 하며, 와류 유량계 하류의 직선 파이프 섹션의 길이는 최소 5D여야 합니다.;4. 팔꿈치:엘보 뒤에 위치한 직관부 길이는 최소 25D 이상이어야 합니다.;5. 더블 엘보:이중 엘보우의 경우 직선 파이프 단면의 길이는 최소 50D여야 합니다.;6. 밸브 위치:조절 밸브 또는 반개방 밸브는 유량계의 5D 하류에 설치됩니다.