Thread Content
주로 세 번째 사진에 대한 설명을 해주셔서 미리 감사드립니다!
퍼프.... 가장 기본적인 회로 논리 분석... 나는 너무 게으르다...
무엇을 설명해야 할까요?평상시 열림(Normally Open)과 평상시 닫힘(Normally Closed)을 이해하지 못한다면 가서 기본 사항을 구성해야 합니다.
입력 및 출력과 모터 제어를 위한 지연이 포함된 간단한 래더 다이어그램
3상 비동기 모터 기동 및 자동 가속을 위한 릴레이 회로 제어 프로그램: 1. 시작 버튼 SB1을 누르면 상시 개방 접점 I0.0이 닫히고 상시 폐쇄 접점 I0.1이 닫히고 코일 M0.1에 전원이 공급되고 코일 M0.1이 충전 및 닫히고 모터가 시동되며 해당 상시 개방 접점 M0.1이 동시에 닫힙니다. 2. 상시 개방 접점 M0.1이 닫히고 상시 폐쇄 접점 Q0.3이 닫히고 코일 M0.0에 전원이 공급됩니다.해당 상시 개방 접점 M0.0이 닫힙니다. 상시 폐쇄 접점 I0.1이 열리지 않는 한 코일 M0.1은 항상 켜져 있습니다. 즉, 모터가 정지하지 않습니다. 3. 상시 개방 접점 M0.1이 닫히고 상시 개방 접점 M0.0이 닫히고 상시 폐쇄 접점 T37이 닫히고 상시 폐쇄 접점 Q0.2 및 Q0.3이 닫혀 코일 KM1에 전원이 공급되고 출력 Q0.1이 연결되고 모터가 저속 회전 상태에 있으며 해당 상시 폐쇄 접점 Q0.1이 열립니다.동시에 코일 KM2 및 KM3 연결선에 직렬로 연결된 상시 폐쇄 접점 Q0.1이 분리되어 코일 KM1과 코일 KM2 및 KM3이 인터록을 형성하여 KM1 코일에 전원이 공급될 때 KM2 및 KM3 코일 루프가 항상 연결 해제되어 동시에 전원이 공급될 수 없습니다. 즉, 모터가 저속으로 작동할 때 중간 또는 고속으로 작동할 수 없습니다. 속도. 4. 상시 열림 접점 M0.1이 닫히고 상시 열림 접점 M0.0이 닫히고 상시 닫힘 접점 Q0.3이 닫히고 지연 타이머 T37이 5초 동안 카운트를 시작한 후 켜집니다.이러한 방식으로 T37의 상시 폐쇄 접점이 열리고 상시 개방 접점이 닫힙니다.T37의 상시 폐쇄 접점이 분리되므로 코일 KM1의 전원이 꺼지고 출력 Q0.1이 차단되고 모터의 저속 작동이 종료되며 상시 폐쇄 접점 Q0.1이 연결됩니다. 5. 상시 개방 접점 M0.1이 닫히고 상시 폐쇄 접점 Q0.1이 닫히고 상시 개방 접점 M0.0이 닫히므로 코일 M0.2에 전원이 공급되어 닫히고 지연 타이머 T38이 6초 동안 카운트를 시작한 후 켜집니다. 6. 지연 타이머 T37이 켜진 후 상시 개방 접점 M0.1이 닫히고 상시 폐쇄 접점 Q0.1 및 Q0.3이 닫힙니다. 온 딜레이 타이머 T37이 ON되어 있으므로 상시 개방 접점 T37은 닫힙니다.이때 T38은 ON되기까지 6초의 지연이 있으므로 상시 폐쇄 접점 T38은 폐쇄 상태이므로 코일 KM2에 전원이 공급되고 출력 Q0.2가 ON되어 모터가 중간 속도로 작동하게 됩니다.동시에 Q0.2의 상시 폐쇄 접점은 코일 KM1 및 KM3 연결 경로에 직렬로 연결되어 KM2 및 KM1 및 KM3은 연동 기능을 실현하고 모터는 중간 속도 작동 상태에 있습니다. 7. 지연 타이머 T38이 켜진 후 T37에 해당하는 상시 개방 접점이 닫히고 상시 개방 접점 M0.1이 닫히고 상시 폐쇄 접점 Q0.1 및 Q0.2가 닫히고 코일 KM3에 전원이 공급되고 출력 Q0.3이 켜지고 모터가 고속 작동됩니다.동시에 코일 KM3에 해당하는 상시 개방 접점 Q0.3이 닫혀 자동 잠금 기능을 실현합니다. 8. SB2 버튼을 누르면 연결된 회로가 분리되고 모터 작동이 중지됩니다.