Rosemount 644 온도 트랜스미터를 배선하는 방법은 무엇입니까?
이 게시물은 xxkhc가 2018-5-16 14:00에 편집 매뉴얼에 마지막으로 게시했으며 귀하에게 제공됩니다.
온도 보상을 사용하려면 1과 2를 쉴드선으로 연결하고, 3과 4를 쉴드선으로 연결하고, 2코어 4-20mA 출력 신호선을 사용하여 전원 공급 장치를 연결해야 합니까?
644H - 단일 입력에 대해 이야기하고 있습니다.
이 게시물은 2018-5-17 22:07에 xxkhc에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 사진에는 644H-단일 입력이 있습니다. 못 봤어? 2(-)와 3(+)은 열전대에 연결되고, 1과 4는 비어있습니다.C+는 양극 24V 전원 공급 장치에 연결되고, C-는 부하의 양극 단자에 연결된 4-20MA 전류 출력 단자이며, 부하의 음극 단자는 24V의 음극 단자에 연결됩니다.
그림의 매듭을 따라가면서 긍정적인 것과 부정적인 것에 주의하세요. 두 번째 줄은 3+2-, 세 번째 줄은 12-3+, 네 번째 줄은 12-입니다.34+
내 다이어그램에는 2개의 와이어 2와 3만 있습니다. 다이어그램을 업로드할 수 없습니다. 2심 신호선이 전원 공급 장치의 양극과 음극에 연결된 다음 보상선을 사용하여 송신기의 양극에 3개를 연결하고 음극에 2개를 연결합니까?
말씀하신 대로 2심 전선을 연결했는데 양극은 C+에 연결되고 C-는 3에 연결되고 음극은 2에 연결됩니다. 이게 무슨 말인가요?온도를 보상하는 방법은 무엇입니까? 3선 시스템을 구성하는 방법은 무엇입니까?
644 생산 중 수요가 없으면 4선식 PT100으로 공장을 구성합니다.이는 644의 라벨에서 볼 수 있습니다. 공장에서 어떻게 구성되었는지 나와 있습니다.실제 연결된 센서 유형 및 배선 시스템은 트랜스미터의 내부 구성과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 출력이 최대가 됩니다.배선 방법은 모듈에 간단한 지침이 있으므로 살펴볼 수 있습니다.말씀하신 보상에 대해서는 제가 아는 바가 별로 없습니다. 보상은 필요 없을 것 같아요.
답글을 읽은 후에도 어떤 종류의 전선에 대해 질문하고 있는지 아직 파악하지 못하셨나요? 644의 배선은 두 부분으로 나누어집니다. 하나는 온도 측정 요소와 644 사이의 배선이고 다른 하나는 4-20MA 전류 신호 출력용 배선입니다.어느 것의 배선에 대해 묻고 있습니까? 두 배선을 혼동하지 마십시오!
어쩌면 내가 그것을 충분히 명확하게 표현하지 않았을 수도 있습니다. 주로 4~20mA 신호선을 연결하는 방법, 신호선을 열전대 2와 3에 연결해야 하는지, 열전대 2와 3에서만 온도 보상을 수행하는 방법을 알고 싶습니다.
이 게시물은 2018-5-22 14:09에 xxkhc에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 신호 라인을 열전대에 연결할 수 없습니다. 열전대의 저온단 온도 보상을 고려할 필요가 없습니다. 644에는 내부에 보상 기능도 있습니다. 4-20mA 신호선은 이렇게 연결됩니다.:24V+ -----C+ of 644 ---C- ---DCS 보드의 + ----DCS 보드의 - ----24V 음극, 위는 외부 전원 공급 장치입니다. 아직 온도 트랜스미터의 원리를 이해하지 못한 것 같습니다. 이 책을 읽어보시길 권합니다.