그림에 표시된 대로 동일한 파이프라인에 두 개의 유량계가 설치되어 있으며 둘 다 세차 와류 유형(둘 다 테스트 통과)이며 작동 압력이 다릅니다. 실제 사용 시 유량계 A는 유량계 B보다 하루에 2~300m3 더 많은 양을 측정합니다. 전문가에게 그 이유를 분석하는 데 도움을 요청하고 싶습니다.
흐름 범위는 무엇입니까? 200~300입방미터의 대략적인 오차는 얼마입니까? 유량계 자체의 오차 범위 내에 있습니까?
매일 몇 평방미터의 혈류가 손실됩니까? 전하고 싶어요, ,,,
먼저, 차이 비율이 유량계의 허용 범위 내에 있는지 확인하십시오. 초과하는 경우 설정 매개변수가 올바른지 확인하십시오. 또한, 설치 위치에 진동이나 전자파 간섭 측정 요인 등이 있는지 확인할 수 있습니다.
유량계에 오류가 있을 수 있고, 제조사가 다른 유량계에도 오류가 있을 수 있으며, 사용 조건에 따라 오류가 있을 수도 있습니다.
압력 보상을 위해 뒷면의 유량계에 압력 트랜스미터를 추가합니다.
Vortex Street는 주파수를 측정하므로 설치방법과 진동에 주의가 필요합니다. 또한 유량도 중요한 요소입니다. 유량은 너무 작거나 너무 크지 않는 것이 가장 좋습니다. 매체의 특성도 고려해야 합니다. 가스의 경우 온도와 압력 보상을 고려해야 합니다.
유체가 나선형 블레이드로 구성된 와류 발생기를 통과할 때, 유체는 발생기 본체의 축을 중심으로 격렬하게 회전하게 되어 와류를 형성합니다.유체가 확산부로 유입되면 와류는 역류의 영향을 받아 2회 회전을 시작하여 자이로스코프 와류 세차 현상을 형성합니다.세차 주파수는 유량에 비례하며 유체의 물리적 특성과 밀도에 영향을 받지 않습니다.감지 요소는 유체의 2차 회전 세차 주파수를 측정하고 유량을 알 수 있습니다.그리고 넓은 유량 범위에서 좋은 선형성을 얻을 수 있습니다.흐름 계산식은 다음과 같습니다.: K=f/q 여기서:K ——유량계 계수 l/m³ f——와류 주파수 Hz q——체적 유량 m³/s 일반적으로 세차 와류 유량계를 설치하고 사용할 때 다음 사항에 주의해야 합니다. 1) 합리적인 설치 위치를 선택하십시오.설치 장소는 강력한 전력 장비, 고주파 장비, 강력한 전력 전환 장비에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 고온 열원 및 복사열원의 영향을 받지 않습니다. 고온 및 강한 부식성 대기의 영향을 받지 않습니다. 강한 진동이 없으며 설치, 배선 및 유지 관리가 쉽습니다.지나치게 긴 파이프로 인해 발생하는 진동은 센서의 상류와 하류 모두에서 제거되어야 합니다. 2) 계측기는 일반적으로 수평으로 설치해야 하며, 측정유체의 흐름방향은 하우징에 표시된 흐름방향 화살표와 일치해야 합니다.수직으로 설치하거나 기울여서 설치할 수도 있습니다.액체를 측정할 때 센서가 항상 액체로 완전히 채워져 있는지 확인하십시오.유지보수 중 유체의 정상적인 전달에 영향을 미치지 않도록 기기의 설치 섹션에 바이패스를 추가하는 것이 좋습니다. 3) 세차 와류 유량계는 유량계 전후의 직관 단면에 대한 요구 사항이 더 낮습니다. 원칙적으로 유량계 전후에 직관부가 필요하지 않은 것이 허용됩니다. 그러나 일반적으로 계기 앞에는 3D 길이의 직관부가, 계기 뒤에는 1D 길이의 직관부가 있어야 한다.특별한 경우에는 5D 및 3D 길이가 필요합니다. 단일 또는 이중 굴곡의 굴곡 반경이 1.8D보다 큰 경우 유량계 전후에 직선 파이프 섹션이 필요하지 않습니다. 4) 가스나 증기를 측정할 때 판정압력 보상을 사용할 수 있습니다. 5) 측정유체에 불순물이 포함된 경우에는 기기 전면에 필터나 필터를 설치해야 하지만 기기 전면의 직관부 요구사항은 여전히 보장되어야 합니다. 6} 소량의 이종 기액 2상 흐름을 측정할 때 센서 설치 방법.액체를 측정할 때 파이프라인에 소량의 기체상이 있을 수 있으며 그 함량은 지정된 기체-액체 2상 유체를 초과하지 않습니다. 가스가 센서에 머무르는 것을 방지하려면 가스 분리기를 설치해야 합니다.가스를 측정할 때 파이프라인에 측정된 가스가 채워지면 응축수가 발생할 수 있으며, 가스에는 제거되지 않은 불안정한 액상이 있습니다. 센서에 액체가 머무르는 것을 방지하려면 수직으로 설치하는 것이 가장 좋습니다.높이와 저온 유체를 측정할 때 센서 자체에 효과적인 고정 조치가 있어야 합니다. 7) 기기로 측정한 측정가스의 체적유량은 작업조건 하에서 측정된 가스의 실제 유량입니다.실제유량을 표준상태의 표준유량으로 환산하면 다음과 같이 계산할 수 있다. 4-p는 표준상태의 체적유량, 4는 작업 상태에서의 체적 유량입니다. ho는 표준 상태에서 측정된 가스의 절대 압력입니다. To는 표준 상태에서 측정된 가스의 열역학적 온도입니다. H는 작업 상태에서 측정된 가스의 절대 압력입니다. T는 작업 상태에서 측정된 가스의 열역학적 온도입니다. Z는 작업 상태에서 측정된 가스의 압축 계수입니다. 8) 배관이 길어 진동이 발생할 수 있는 경우에는 유량계 전·하류에 고정 브라켓을 설치하여 배관의 진동을 방지해야 합니다.경험상 유량 측정은 기류 맥동 및 압력 변화에 민감합니다. 9) 체적 유량계 계수 K vn 및 질량 유량계 계수 K,,,o는 기기가 공장에서 출고되기 전에 정상 온도에서 교정 및 결정됩니다.기기 작동 상태가 실험실 교정 상태와 크게 다른 경우 기기 계수 K 및 K'를 수정해야 합니다. 기기 계수 보정 방법은 와류 유량계의 보정 방법과 동일합니다.
가스인지 여부, 온도 및 압력 보상 또는 감압 후 액체가 기화되는지 여부에 주의하십시오.
이러한 측면을 살펴보세요.:1. 두 유량계 모두 온도 및 압력 보상(과열 및 포화) 기능이 있습니까?2. 두 유량계 앞의 트랩이 정상적으로 배수되는지 확인하십시오.3. 유량계 B와 감온 및 감압 밸브 사이의 거리가 진동을 피할 수 있는지 확인하십시오.
세차 와류 유량계에는 온도 및 압력 보상 기능이 장착되어 있습니다. 표준상태의 유량으로 환산됩니까? 작동 유량이고 압력이 다르면 유량 값도 자연스럽게 달라집니다.