HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

시스템 컴퓨터가 바이러스에 감염된 것 같습니다. 해결해주세요!

2018-05-26View Original

Thread Content

최근에는 DCS 시스템 컴퓨터를 켜면 시만텍 안티 바이러스 소프트웨어의 경고창이 자주 뜨면서 W32.Downadup.B 바이러스가 발견되어 격리에 성공했다는 내용이 뜹니다. 인터넷으로 확인해 보니 웜 바이러스라고 하더군요. 이런 상황을 겪으셨나요? 어떻게 해결하시나요? 바이러스 백신 소프트웨어는 매일 보고합니다. 완전히 감지되지 않고 분리만 가능하다는 것은 명백합니다. 해결책을 찾아주세요!공용 네트워크와 DCS 네트워크 간에 데이터를 전송하기 위해 어떤 방법을 사용합니까? 우리는 보호 스위치가 있는 USB 플래시 드라이브를 사용합니다. 우리는 매우 조심하고 있지만 여전히 감염되어 있습니다. 어떻게 하나요?감사해요!
Reply #22018-05-27
이 게시물은 lovelife1997에 의해 2018-5-27 11:40에 마지막으로 편집되었습니다. 올바른 접근 방식: 1. DCS/SCADA 시스템의 컴퓨터는 인터넷에 연결되어 있지 않으며 내부 네트워크에 연결할 수 없습니다. 이는 공장을 지을 때부터 합의된 내용이어야 한다. 2. DCS/SCADA 시스템의 컴퓨터 작업은 개인 계정과 비밀번호를 사용하고 전용 계정으로 로그인합니다.운영자는 일부 데이터를 찾아보고 변경할 수 있는 권한만 가지며 다른 권한은 없습니다. 3. 간부나 직원이 USB 플래시 드라이브나 하드 디스크를 DCS/SCADA 시스템 컴퓨터에 삽입하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 승인된 엔지니어 또는 엔지니어의 서면 승인을 받고, 통제 센터의 현직 리더의 동의와 감독을 받은 사람만이 외부 이동식 저장 매체를 사용할 수 있습니다.그리고 그날의 업무일지에 행동과 목적을 기록해 보세요. 4. DCS/SCADA 시스템 바이러스 업데이트는 엔지니어링 스테이션의 승인된 엔지니어에 의해서만 수동으로 업데이트될 수 있습니다. 분석, 검사 및 바이러스 백신 후에 업데이트 패키지를 저장 매체에 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 5. 비통제센터 직원은 간부나 직원에 관계없이 서면 승인 및 서명, 기록 없이는 출입이 엄격히 금지됩니다.중앙 게이트는 실명 출입 통제 카드를 사용합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.