기구 관절 교정 디버깅 기록 작성 문제

2018-05-27View Original

Thread Content

제목처럼 점검 후 서류를 준비해야 하는데 궁금한 점이 있어서 도움을 받고 싶습니다.: 1. "기기 인덱스 테이블"의 개폐 밸브 및 전기 밸브 회로도 "기기 및 미터 조인트 교정 및 디버깅 기록"에 기록되어야 합니까? 어떻게 채우나요? 2. "밸브 시운전 기록"에 개폐식 밸브와 전기 밸브의 단일 교정을 어떻게 기록합니까? 감사합니다
Reply #22018-05-28
밸브의 동작과 상태가 정상인지를 기입하고 이동시간을 기록하는 것이다.그럴 것 같다
Reply #32019-01-11
같은 질문이 있는데 특히 17의 새 버전은 이전 버전에 비해 많이 변경되었기 때문에 어떻게 작성해야 하는지 정말 이해가 되지 않습니다.
Reply #42019-01-12
이 게시물은 fjw3081585님이 2019-1-12 22:13에 마지막으로 편집했습니다. 루프 합동 학교 기록을 보내지 않겠습니다. 인덱스 테이블에 따라 채워지는 것이 아니라 루프 다이어그램에 따라 채워집니다. 루프다이어그램에는 루프다이어그램 번호와 기타 내용을 기재해야 합니다. 이게 석유화학 양식인데, 화학공업부 양식이 이와 비슷해요.조절 밸브와 차단 밸브의 단일 시험에는 밸브 강도 시험과 밸브 누출 시험이 필요합니다. 이동 시간 요구 사항이 있는 경우 이동 시간 기록 및 멤브레인 헤드 기밀 테스트도 필요합니다.이는 규정에 따라 이루어져야 하며, 자료에 반영되어야 합니다.루프 연결 교정 기록은 루프 다이어그램의 루프 번호에 따라 작성되어야 합니다. 나중에 해당 기기 번호와 0% 50% 100% 3개의 테스트 포인트를 입력해야 합니다.이게 채우기가 더 쉽습니다. 문제는 설계연구소에서 회로도를 제공하지 않는 경우가 있어서 회로번호가 없다는 점입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.