hart475 휴대용 커뮤니케이터 작동 문제

2018-05-28View Original

Thread Content

방금 475를 구입했습니다. 지침에 따르면 Rosment3051C 송신기에 무슨 일이 있어도 연결할 수 없습니다. 왜 그런지 좀 알려 주시겠어요?
Reply #22018-05-28
먼저 송신기의 전원 + 및 -에 직접 연결한 다음 +(신호 발생기에서 제공)에 250 저항을 연결했습니다.
Reply #32018-05-28
먼저 송신기의 전원 + 및 -에 직접 연결한 다음 +(신호 발생기에서 제공)에 250 저항을 연결했습니다.
Reply #42018-05-28
두 가지 연결 방법, 직렬 연결 방법이 잘못되었습니다.
Reply #52018-05-28
일반적으로 HART 통신에는 루프에서 200-600Ω의 매칭 임피던스가 필요합니다. 신호 발생기를 통해 전원을 공급받기 때문에 안정적인 전원 공급 장치로 이해될 수 있습니다. 신호 발생기의 양극이 나오고 250ohm 저항이 기기의 양극에 직렬로 연결됩니다. 기기의 음극이 나와서 신호 발생기의 음극으로 직접 이동합니다.휴대용 단자는 장비의 양극 및 음극 단자에 병렬로 연결됩니다. 어떤 사람들은 직렬 저항을 사용하기도 하는데, 이는 신뢰할 수 없는 것 같습니다~!!
Reply #62018-05-28
Rosemount에는 직렬 저항이 필요하지 않습니다. 신호 발생기의 배터리 전류가 부족하면 밤새도록 켜져 있는 경우가 많습니다.
Reply #72018-05-29
HART475 Rosemount 브랜드입니까, 아니면 모방품입니까?
Reply #82018-05-29
현재 출시되는 대부분의 시계에는 250Ω 저항이 포함되어 있으므로 저항을 직렬로 연결할 필요가 없습니다.FF 포트에 삽입하지 않도록 주의하세요.
Reply #92018-05-29
포트는 H 포트에 꽂혀있습니다. 475 프로그램이 설치되어 있지 않은 것이 아닐까요? 카드에 파일이 있는 걸 봤어요.
Reply #102018-05-29
저항을 직렬로 연결한 후 저항의 양쪽 끝에 HART475를 연결합니다.
Reply #112018-05-29
가서 다른 송신기를 연결하여 송신기나 휴대용 커뮤니케이터에 문제가 있는지 확인하십시오. 또한 휴대용 커뮤니케이터의 테스트 리드에 문제가 있을 가능성도 매우 높습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.