Tricon1131의 지연 기능을 사용하는 방법은 무엇입니까?

2018-05-28View Original

Thread Content

압축기 장치의 서지는 시동 시 상대적으로 큽니다. 장치가 시작되기 전에 장치가 작동됩니다. 서지 시간은 5~10초에 불과합니다. 몇 초의 급증 기간이 지나면 장치는 정상이 됩니다. 싱킹 드럼 압축기를 사용합니다. 모든 프로세스에는 지연 기능을 추가해야 합니다. 저는 tricon 시스템을 처음 사용하는데 해당 기능 블록의 사용에 대해 잘 모르겠습니다. 숙련된 마스터에게 펑션블록의 사용법과 설정방법을 자세히 설명해주세요.
Reply #22018-05-28
IEC61131-3 일반 프로그래밍 언어는 TS3000과 관련이 없습니다.자오둔앙이 물었다.
Reply #32018-05-29
서지 자체로 인해 장치가 종료되는 것은 아닙니다.서지 자체에 보정 기능 블록이 있었던 것으로 기억합니다. 서지존에 진입할 때마다 마진이 2%씩 증가합니다.
Reply #42018-06-03
이 게시물은 2018-6-4 18:35에 chensf123에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 시동걸때 진동이 큰가요?일반적인 접근 방식은 프로그램을 곱하는 것입니다.이벤트 기록을 확인하여 원인을 파악한 후 처리하시기 바랍니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.