Baidu Wenku에서 다운로드한 SIS 사양서(2006년 Sinopec에서 제공)는 문의(화공 공학 프로젝트) 준비가 되어 있습니다. 아래의 주요 매개변수가 오래된 것인지 확인해 주시겠습니까? 시스템은 TMR(Triple Fault Tolerance) 기술을 채택하고 DCS 통신 인터페이스는 직렬 통신 인터페이스 RS-232C를 채택합니다. 통신 프로토콜은 Modbus RTU입니다. SIS 프로세서는 32비트 컴퓨터보다 낮지 않고 주 주파수도 33MHz보다 낮지 않습니다(이 데이터는 이제 오래된 것인가요?) SIS 호스트의 데이터 처리 및 프로그램 실행 주기는 100ms 미만이어야 합니다. (이 데이터는 이제 오래된 것인가요?) 공급 범위에는 제어 스테이션, 운영 스테이션, 엔지니어/SOE 스테이션이 포함됩니다(일부 SIS 프로젝트에는 운영 스테이션이 필요하지 않은 것 같나요?) 시스템의 모든 경보 루프 신호 접점은 상시 개방 신호여야 합니다(왜 상시 개방인가요?인터록 신호에 대해 상시 열림 또는 상시 닫힘에 대한 정의가 없습니까?)
왜 평소에는 열려있나요? 왜냐하면 정상적으로 열려 있으면 일을 하기 위해서는 신나는 일이 필요하기 때문입니다. 선이 끊어지면 체인이 발생합니다.
왜 평소에는 열려있나요? 왜냐하면 정상적으로 열려 있으면 일을 하기 위해서는 신나는 일이 필요하기 때문입니다. 선이 끊어지면 체인이 발생합니다.
이 시스템은 TMR(Triple Fault Tolerance) 기술을 사용합니다. TMR과 QMR(quadruple)은 항상 주류였습니다. DCS와의 통신 인터페이스는 직렬 통신 인터페이스 RS-232C를 채택하고 통신 프로토콜은 Modbus RTU이며 주류는 RS-485입니다.일부 프로젝트에서는 Modbus/tcp SIS 프로세서가 32비트 시스템 이상, 주 주파수가 33MHz 이상이어야 한다고 요구하기 시작했습니다. (이 데이터는 이제 오래된 것인가요?) SIS CPU는 거의 모두 32비트로 가정용 컴퓨터 CPU와는 다릅니다.트라이콘의 MP:Motorola MPC860, 32비트, 50MHz SIS 호스트의 데이터 처리 및 프로그램 실행 주기는 100ms 미만이어야 합니다(이 데이터는 이제 오래된 것인가요?) 대부분의 SIS는 이를 달성할 수 있으며 일부는 50ms를 달성할 수도 있습니다. 그러나 이것을 강조하는 것은 별 의미가 없습니다. 이는 제어 스테이션, 운영 스테이션, 엔지니어/SOE 스테이션을 포함하는 PST 공급 범위에 따라 다릅니다(일부 프로젝트에는 SIS용 운영 스테이션이 필요하지 않은 것 같습니다.) 사이트의 특정 요구 사항에 따라 ITCC 프로젝트에 이 기능이 있어야 합니다. 일반적으로 ESD는 DCS와 통신합니다. 시스템의 모든 경보 루프 신호 접점은 상시 개방 신호여야 합니다(왜 상시 개방 상태입니까?인터록 신호에 대해 상시 열림 또는 상시 닫힘에 대한 정의가 없습니까?) SIS 설계는 오류 방지 원칙을 따릅니다.
환자의 답변에 감사드립니다. 마지막 질문은 여전히 다소 혼란스럽습니다. 페일 세이프티의 원리에 따라 솔레노이드 밸브의 전원이 꺼지면 배기 가스가 배출되고 밸브가 안전한 위치로 돌아간다고 이해합니다. 전력 손실에는 프로세스 연동으로 인한 전력 손실과 기타 전기 케이블 분리 오류로 인한 전력 손실이 모두 포함됩니다. 이때 인터록 접점은 상시 폐쇄 지점이어야 하므로 전기 케이블의 고장으로 인해 인터록이 작동될 수도 있습니다. 일반적으로 열린 지점이라면 그럴 수 없습니다.알람 접점은 일반적으로 개방된 지점으로 설계되었습니다. 또한 안전 장치입니까? 그러면 회로가 정상적으로 연결 해제되기 때문에 전기 케이블에 문제가 발생하더라도 경보가 발생하지 않습니다.
당신은 잘못 이해하고 있습니다.릴레이 접점이 정상적으로 열리거나 정상적으로 닫히는지 여부는 코일의 전원이 손실되는 상황을 나타냅니다.