어떤 종류의 제어 방법이 있나요?

2018-06-06View Original

Thread Content

그림에서 볼 수 있듯이 이러한 제어 방식은 어떤 범주에 속합니까? 제어 프로세스를 명확하게 볼 수 있습니다. 많은 제어 방법이 있습니다. 그림에 나오는 제어방식은 무엇이며, 그 특징은 무엇입니까?그림은 무작위로 그려져 모두가 웃을 것입니다.···
Reply #22018-06-07
1. 유니폼;2. 분할 여정;3. 캐스케이드
Reply #32018-06-07
이러한 제어 방식은 다소 모호하며 기존 제어 방식에서는 이러한 방식으로 그려지지 않습니다.
Reply #42018-06-07
(1)과 (3)의 제어 밸브는 두 개의 컨트롤러 신호를 수신합니다. 제어 밸브는 어떤 신호에 작용합니까??
Reply #52018-06-07
PID 다이어그램을 보면 신호선이 이렇게 그려져 있는 것을 볼 수 있습니다. 그것을 제어하는 ​​방법?
Reply #62018-06-08
그림에 따르면 1은 선택 제어, 2는 분할 범위 제어, 3은 선택 제어로도 사용할 수 있습니다.
Reply #72018-06-08
(1)과 (3)에서 제어 밸브에 전환 또는 선택(수동 또는 자동)이 있는 경우 작동 조건에 따라 컨트롤러 신호를 선택하여 제어 밸브에 보낼 수 있으며, 이는 수동 전환 또는 자동 선택 제어를 구성합니다.; (2) 그림으로 보면 분할 범위 제어인 것 같습니다. 즉, 유출(또는 유입) 유량을 우선하여 액체 레벨을 제어하는 ​​것 같습니다. 액체 레벨이 높거나 낮을 때 유입(또는 유출)이 제어에 사용됩니다.; (2) 그림에서 컨트롤러 출력에 전환 또는 선택(수동 또는 자동)이 있는 경우 컨트롤러 신호는 작동 조건에 따라 선택되어 특정 제어 밸브로 전송될 수 있으며, 이는 수동 전환 또는 자동 선택 제어를 구성합니다.
Reply #82018-06-08
1은 동의합니다. 2는 흐름 및 액체 레벨 캐스케이드 제어 루프여야 하며, 3은 온도 및 압력 선택 제어 루프여야 합니다!
Reply #92018-06-08
1. 선택 스위치가 있어야 합니다. 상위 선택 스위치인 경우 상위 선택 제어입니다. 낮은 선택 스위치인 경우 낮은 선택 제어입니다. 수동스위치라면 선택제어입니다.2는 분할 범위 제어입니다. 출력 값이 변경되면 두 조절 밸브의 개방도가 달라집니다. 일반적으로 하나의 밸브는 공정 요구 사항에 따라 0에서 50까지 점차적으로 열리거나 닫히고 다른 밸브는 50에서 100까지 점차적으로 닫히거나 열립니다.3은 또한 다른 프로세스에 따라 제어 방법을 선택하는 선택 스위치입니다.
Reply #102018-06-09
글쎄요, 3번은 분명히 틀렸고, 2번은 결정할 수 없습니다.
Reply #112018-06-09
선택적 제어로서 어떤 신호에 반응해야 하는지 받아들인다는 것은 무엇을 의미합니까?
Reply #122018-06-09
3은 온도 파일럿 제어 밸브의 개방이고 압력 제어는 밸브를 닫습니다.
Reply #132018-06-11
3. 압력과 증기 흐름은 체인 압력이 체인 값에 도달하고 증기가 직접 차단되도록 해야 합니다.
Reply #142018-06-11
1. 유니폼;2. 분할 여정;3. 캐스케이드
Reply #152018-06-12
모든 밸브가 조절 밸브인지 확인하시겠습니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.