압력 트랜스미터는 측정 중에 약간 과도하게 편향되었습니다. 그것을 조정하는 방법?

2018-06-13View Original

Thread Content

압력 트랜스미터는 측정 중에 약간 과도하게 편향되었습니다. 그것을 조정하는 방법?
Reply #22018-06-13
1. 우선 과편향된 계측기의 정확도 수준이 어느 정도인지 명확히 설명할 필요가 있다. 2. 측정 범위의 백분율을 단위로 사용하여 어떤 물리적 지점이 과도하게 바이어스되었는지 명확하게 설명합니다. 지나치게 편향된 점이 여러 개인 경우 하나씩 설명하십시오. 3. 측정 범위의 백분율을 단위로 사용하여 오버슈트 정도를 설명합니다. 4. 상승인지 하락인지 설명해보세요. 5. 그러면 문제가 아무리 복잡하더라도 돼지 형제가 시계 조정 방법을 가르쳐 줄 것입니다...... {:2_32:}
Reply #32018-06-13
범위 0-2.5MPa, 정확도 0.075, 한 지점은 8mA에서 위쪽이지만 정확도는 0.1에 도달할 수 있습니다.
Reply #42018-06-13
송신기에는 일반적으로 조정 가능한 범위 및 영점 조정용 전위차계가 있습니다.
Reply #52018-06-13
일반적으로 송신기는 4MA 및 20MA의 출력만 조정할 수 있습니다. 이 두 점이 정상이라면 8MA를 조정할 여지가 없어야 합니다!
Reply #62018-06-13
예, 일반적으로 압력 테스터에서는 0점 및 전체점 교정만 수행하고 중간 프로세스 지점은 조정하지 않습니다. 자격이 없는 경우 공장에 보고됩니다.
Reply #72018-06-13
Hart나 다른 소프트웨어를 통해 압력 트랜스미터 내부에 중간 조정이 가능합니까?
Reply #82018-06-13
Hart나 기타 소프트웨어를 통해 중간에 조정되어 미터 값이 선형이 되는 압력 트랜스미터의 전자 출력 부분을 본 적이 있습니까?
Reply #92018-06-13
이 게시물은 2018-6-13 14:22에 1111111님에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 1. 압력 트랜스미터**도량형 검증 규정 JJG882-2004에는 0.075 수준이 없습니다. 0.05와 0.1 레벨이 있습니다. 2. 소위 "정확도 0.075"의 모든 계기를 계측 연구소에 보내는 경우 계측 연구소는 레벨 0.1 인증서로만 이를 발급할 수 있습니다. 3. 즉, 측정기는 8mA 지점에서 0.075% FS의 약간의 편차가 있습니다. 무시해도 상관없어요! 법에 따르면 편차가 0.1인 미터입니다. 4. 물론 더 진지해져야 합니다. 먼저 영점 위치가 0.03% FS보다 낮도록 영점 위치를 약간 조정할 수 있습니다. 둘째, 전체 위치가 0.07% FS보다 낮도록 전체 위치를 약간 조정할 수 있습니다. 5. "정확도 0.075"의 시계는 외국 시계일 가능성이 높습니다. Earthly 시계는 법을 준수하며 정확도를 0.075로 표시하지 않습니다. 우리의 흙시계는 실력이 있으면 공개적으로 0.05레벨, 0.02레벨, 0.01레벨을 표시해 줍니다. 6. Zhu 형제는 외부 미터가 8mA 지점에 맞게 조정될 수 있는지 여부를 모릅니다. Brother Zhu가 개발한 미터는 점별 조정을 지원하지만 기본적으로 이 기능을 사용할 수 없습니다. 선형성은 1만큼 좋습니다. 0.01% FS를 조정하려면 어떻게 해야 합니까? 요구 사항이 높으면 Zhu 형제의 시계를 사용해도 됩니다. 제로 드리프트 압력 변압기, 0.01 레벨 디지털 압력 게이지 및 압력 조절기가 없습니다. 그것들은 모두 주 형제의 공장에서 만들어졌습니다.
Reply #102018-06-13
이 글은 1111111님이 2018-6-13 23:31에 마지막으로 편집하셨습니다. 위의 핸드펌프는 세계에서 조정감도가 가장 높은 핸드펌프입니다. 그것은 10여년 전에 Zhu 형제가 디자인한 것입니다. ................................... 예민하면서도 꾸준하고, 예민하면서도 행복한 것이 바로 그것의 본성이다. :P
Reply #112018-06-13
말이 되네요. 사실 안정성만 좋다면 레벨 0.1이면 충분합니다.
Reply #122018-06-13
스마트 압력 트랜스미터는...
Reply #132018-06-14
압력 변압기는 얼마나 오랫동안 사용되었습니까? 제조업체가 제시한 기술 기준을 초과하면 압력 변압기의 안정성이 매년 감소합니다. 매우 낮긴 하지만 귀하의 설명과 일치합니다. 예를 들어 Siemens P310은 정확도가 0.075%이고 장기 안정성이 0.3%/5년 이하이므로 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다.
Reply #142018-06-14
미터의 정확도는 0.075이지만 실제로는 0.1에 도달할 수 있습니다. 장비의 정확도는 얼마나 됩니까? 솔직히 말해서, 장비를 교정하기 전에 장비의 정확도는 어느 정도 되어야 합니까?실제로 0.1은 거의 같습니다. 선배님들이 말씀하신 것처럼 0.075는 0.1 수준까지만 도달할 수 있는데, 이는 거의 같은 수준입니다.
Reply #152018-06-14
실제 상황은 이렇습니다. 설치 후 실제 0.1에서는 환경영향 및 압력변동 영향을 무시할 수 있습니다.
Reply #162018-06-15
공부하다*이제는 매일 그룹에 와서 몰래 가르치고, 나가면 엔지니어가 되는군요. ㅋㅋㅋ
Reply #172018-06-17
뭐라고 답장하셨나요? 내용을 볼 수 없습니다.
Reply #182018-06-17
건물안에서는 답글이 보이지 않고, 메인글에만 답글을 달 수 있는 것 같습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.