본질 안전 회로의 방폭 문제에 대하여

2018-06-14View Original

Thread Content

현장이 본질안전 장비인 경우 연결 케이블은 본질안전 케이블이며 제어 캐비닛의 안전 배리어에 연결됩니다.1. 현장 계측기 케이블 도관 및 계측기는 방폭형 유연한 도관을 사용해야 합니까? 2. 현장 배선관을 교량에 삽입할 때 방폭 실링을 설치해야 합니까? 3. 제어 캐비닛의 안전 장벽용 전원 공급 장치를 선택하는 방법은 무엇입니까?본질 안전 루프를 형성하려면 다른 안전 조치를 사용해야 합니까? 이 문제를 해결하는 방법과 어떤 특정 안전 규정이 필요한지에 대한 조언을 제공해 주시겠습니까?
Reply #22018-06-14
내 경험과 이해에 따르면:1. 방폭형 기기 또는 본질안전형 기기와 관계없이, 기기 인터페이스 글랜드가 이미 필요한 밀봉을 완료했기 때문에 방폭형 유연 파이프가 필요하지 않습니다.;2. 현장 배선관을 교량에 삽입하는 경우 방폭 밀봉을 수행할 필요가 없습니다. 배선관의 기능은 케이블을 보호하고 포설을 용이하게 하는 것이며 방폭의 기능은 없습니다.; 3. 전원 공급 장치는 본질적으로 안전해야 합니다.
Reply #32018-06-15
안전 장벽이 있으면 전원 공급 장치의 품질이 좋으며 본질적으로 안전한 전압 안정화 전원 공급 장치를 고려할 필요가 없습니다.
Reply #42018-06-15
1. 필수는 아닙니다. 2. 배선 파이프는 현장에서 브리지에 끼워 넣어야 합니다. 배선관은 폭발성 물질이 교량 및 배선관으로 유입되는 것을 방지하기 위해 방폭형 밀봉이 필요합니다. 3. 전원 공급 장치는 본질적으로 안전해야 합니다.신호와 일치해야 함

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.