원격 제어 밸브 위치 제어 문제

2018-06-14View Original

Thread Content

원격 제어 밸브의 개폐 정도는 제어실에서 설정할 수 있다고 들었는데 특별한 요구 사항이 없는 한 일반적으로 제어실 개방 표시가 없으므로 설정된 개방도가 현장의 실제 동작에서 벗어날 수 있습니다.이 말이 이해가 안 된다면 자제력을 실천하는 친구들에게 물어보세요!감사해요
Reply #22018-06-14
이 게시물은 2018-6-14 22:10에 ylb913에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 공압 제어 밸브 개폐 피드백은 실내에서 표시되지 않습니다. 이는 유량, 압력, 액체 수위, 온도 등을 제어하는 ​​데 의존합니다. 제어 장치가 제자리에 있지 않으면 공기 압력을 지속적으로 변경하고 밸브를 계속 열거나 닫도록 신호 출력을 제공합니다.
Reply #32018-06-15
원격 제어 밸브가 공압식이든 전기식이든 제어실에서 개방을 설정할 수 있습니다. 기계식 전기 밸브 포지셔너가 장착된 공압 밸브인 경우 일반적으로 언급한 문제가 있습니다. 지능형 밸브 포지셔너 또는 전기 액추에이터인 경우 밸브 위치 피드백 비교가 있습니다. 이때 주어진 설정이 피드백과 일치하지 않는 상황은 거의 없으며 자동으로 수정됩니다. 그러나 호스트 컴퓨터에 밸브 위치 피드백 신호를 표시하려면 통신 신호 카드를 사용하거나 피드백 신호 케이블을 추가해야 합니다.
Reply #42018-06-15
잘 이해가 안가는 부분은 밸브 위치를 정상적으로 표시해야 하는지 입니다.
Reply #52018-06-15
아니요, 많은 공장에서는 투자 문제를 고려합니다.결국 피드백 신호는 하나의 AI 채널과 하나의 신호 케이블을 차지합니다. 실제 사용에서는 피드백 신호가 필요하지 않다는 사실을 알고 계시나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.