sis와 dcs는 동일한 펌프를 제어합니다.

2018-06-20View Original

Thread Content

sis와 dc 모두 펌프를 연동하고 정지해야 합니다. 어떻게 연결하나요?
Reply #22018-06-21
전기 도면을 보고 전기 차단 콘센트에 연결하십시오.
Reply #32018-06-21
DCS 인터록 정지 신호를 SIS 시스템의 인터록 정지 로직에 연결하여 펌프를 연동 및 정지시킬 수 있습니다.
Reply #42018-06-23
전기 시스템에 필요한 신호가 무엇이든 제어 장치가 이를 제공합니다.
Reply #52018-06-23
DCS 및 SIS에서 출력되는 펌프 정지 신호는 전기측 2차 회로의 펌프 정지 회로에 직렬로 연결할 수 있습니다.
Reply #62018-06-25
SIS의 요구사항을 살펴보세요. SIL2 이상이 필요한 경우 펌프를 제어하기 위해 독립된 메인 릴레이가 필요합니다. SIL1 이하인 경우 보조 회로의 접점을 당기면 됩니다. 하지만 SIS는 SIS가 시작되었고 DCS의 출력을 중지해야 함을 알리는 신호를 DCS에 제공해야 합니다.
Reply #72018-06-26
DCS 및 SIS의 펌프 정지 신호는 전기 펌프 제어 회로로 전송되고 현장 펌프 정지 스위치 신호와 직렬로 연결됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.