밸브 포지셔너 4-20mA가 분리되고 4-20mA 전원 공급이 복원된 후 밸브가 즉시 원래 열림으로 돌아갈 수 있습니까?

2018-06-24View Original

Thread Content

Masoneilan 복동 밸브 포지셔너의 4-20mA 전원 공급이 차단되고 4-20mA 전원 공급이 복원되면 밸브가 즉시 원래 열림으로 돌아갈 수 있습니까?
Reply #22018-06-24
대부분의 AO에는 출력만 있습니다. 말씀하신 유형이 바로 이 유형입니다. 단선되기 전의 DCS/PLC 출력값에 해당하는 개방을 즉시 복원합니다.
Reply #32018-06-24
예, 출력이 변경되지 않는 한 가능합니다.
Reply #42018-06-24
그림과 같이;신호 중단 및 복구 후에도 위치 측정기가 계속 작동할 수 있습니까?
Reply #52018-06-29
출력 신호가 바뀌지 않는 이상 이렇게 되어야 합니다.
Reply #62018-07-10
사진의 이 상황에서는 솔레노이드 밸브가 없고 공기만 차단되고 전원은 차단되지 않습니다. 시간이 충분히 길면 밸브는 결국 완전 개방 위치에서 정지하게 됩니다.;전원이 차단되고 충분한 시간 동안 가스가 방출되지 않으면 포지셔너의 원리에 따라 최종 위치가 완전히 열리거나 완전히 닫힐 수 있습니다.
Reply #72018-07-10
정전 후에도 DCS 출력이 변경되지 않는 한 밸브 개방은 원래 개방을 유지합니다.
Reply #82018-07-10
에 의해 구동?4~20mA가 신호 소스입니다.
Reply #92018-07-10
포지셔너의 입력 신호가 변경되지 않는 한 애플리케이션은 개구부가 변경되지 않도록 보장할 수 있습니다. 이를 위해서는 정전이 복구되었을 때 정전 이전의 상태로 시스템을 복구할 수 있어야 합니다.
Reply #102018-07-10
일반적인 상황은 이렇게 설정한 값을 출력하고, 전선이 끊어지면 원래의 개방상태로 돌아갑니다.
Reply #112018-07-10
회로는 수동 모드에서 원래 개방으로 돌아갈 수 있고 자동 모드에서는 최대 또는 최소 개방에 도달할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.