오른쪽에 있는 것은 무엇인가요? 낙뢰 보호 모듈인가요?시계 본체와 어떻게 연결되어 있나요?헤더에는 데이터가 표시되지 않지만 원격 전송 데이터는 정상입니다. 이 문제를 어떻게 처리합니까?
서지 보호기가 단락되었거나 오작동할 수 있습니다.;한 번 더 급증을 시도하고 다시 시도하는 것이 좋습니다.
이 서지는 계기 본체와 병렬로 연결되어 있습니까, 아니면 직렬로 연결되어 있습니까? 문제가 있으면 원격 데이터 전송에 영향을 주지 않나요?
서지 방지기는 멀티탭에서 확인할 수 있습니다.
서지 보호기가 단락되었을 수 있는지 어떻게 판단합니까? 개인적으로는 온도가변미터 표시부분 불량일 가능성이 더 높다고 생각합니다.
서지 단락 후 일반적으로 전류는 서지를 통해서만 되돌아가므로 트랜스미터/밸브 포지셔너가 작동하지 않게 됩니다.
분해한 후에는 실제로 병렬로 연결되어 있음을 알 수 있지만 병렬로 연결했을 때 어떻게 보호해야 하는지 모르겠습니다.저는 초보자입니다. 답변을 주실 수 있기를 바랍니다.
특별히 공부해본 적은 없습니다. 일반적으로 높은 임피던스를 가지며 루프에서 병렬로 연결됩니다. 장비는 정상적으로 작동합니다. 즉, 션트가 없습니다.;직격뢰에 맞으면 고전압으로 발생된 큰 전류가 서지를 통해 빠르게 대지로 방전되어 현장 장비를 보호하는 역할을 합니다.일반적으로 카드를 보호하기 위해 실내에도 서지 배리어를 설치합니다.
SPD는 전자 장비의 낙뢰 보호를 위해 없어서는 안될 장치입니다. 그 기능은 장비 또는 시스템이 견딜 수 있는 전압 범위 내에서 전력선 및 신호 전송 라인에 들어가는 순간적인 과전압을 제한하거나 강력한 낙뢰 전류를 접지로 방출하여 보호 대상 장비 또는 시스템을 충격으로부터 보호하는 것입니다. 1 작동 원리에 따른 분류 SPD는 작동 원리에 따라 전압 스위칭 유형, 전압 제한 유형 및 조합 유형으로 나눌 수 있습니다. (1) 전압 스위칭 유형 SPD.순간적인 과전압이 없을 때 높은 임피던스를 나타냅니다. 번개 순간 과전압에 반응하면 임피던스가 갑자기 낮은 임피던스로 변경되어 낙뢰 전류가 통과할 수 있습니다. "단락 스위치형 SPD"라고도 합니다. (2) 압력 제한 SPD.순간적인 과전압이 없을 때는 높은 임피던스를 가지지만 서지 전류와 전압이 증가함에 따라 임피던스는 계속 감소하고 전류와 전압 특성은 매우 비선형적이어서 "클램프형 SPD"라고도 합니다. (3) 통합 SPD.전압 스위칭형 부품과 전압 제한형 부품으로 구성됩니다. 전압 스위칭 유형이나 전압 제한 유형 또는 둘 다로 표시될 수 있습니다. 이는 인가되는 전압의 특성에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 첨부 파일을 참조하세요.
현재 계측기 측에서 일반적으로 사용되는 전압 스위치 유형 SPD는 전압 스위치 유형 SPD입니다.
현장 번개 보호 장치도 있습니다.어쩌면 파도 방지 수영 보호 장치라고도 불릴 수도 있습니다. 송신기에 전원을 공급하는 두 개의 전선과 직렬로 연결됩니다. 즉, 두 개의 전선이 들어가고 두 개의 전선이 나옵니다.나오는 두 개의 전선은 송신기의 + 및 - 단자에 연결됩니다. 또한 트랜스미터 하우징과 통합된 두꺼운 와이어도 있습니다.그리고 인클로저는 접지가 잘 되어 있어야 합니다.접지 저항은 1Ω 미만인 것이 바람직합니다.접지 저항이 3Ω보다 높으면 낙뢰 보호 효과가 크게 감소하며 번개에 의해 산산조각이 날 수도 있습니다...결론 – 접지가 핵심입니다.
하지만 포스터에 "원격 전송 데이터가 정상입니다"라고 적혀 있다고 해서 송신기가 작동하지 않는다는 의미는 아닙니다.
원격 전송 데이터는 정상이며 헤더가 표시되지 않습니다. 헤딩에 공이 안 맞았을 뿐입니다... 팔이 부러지고 다리가 걷고 있는데 아무 문제가 없습니다.
특별히 공부해본 적은 없습니다. 일반적으로 높은 임피던스를 가지며 루프에서 병렬로 연결됩니다. 장비는 정상적으로 작동합니다. 즉, 션트가 없습니다.;직격뢰에 맞으면 고전압으로 발생된 큰 전류가 서지를 통해 빠르게 대지로 방전되어 현장 장비를 보호하는 역할을 합니다.일반적으로 카드를 보호하기 위해 실내에도 서지 배리어를 설치합니다.:승리:
송신기를 보호하는 서지 보호기로서 낙뢰 보호용으로 사용됩니다.이 모델은 3선의 2선식 시스템으로, 그 중 2선은 단자대의 양극과 음극에 병렬로 연결되고, 그 중 1선은 접지되어 있습니다. 장비가 정상적으로 작동할 때는 서지 보호기가 작동하지 않습니다. 낙뢰(서지)가 발생한 경우에만 작동합니다. 온도 표시 미터가 표시되지 않으면 먼저 점검한 후 서지 보호기를 분해하여 표시되는지 확인하십시오.표시되면 서지 보호기에 문제가 있는 것입니다. 그래도 표시되지 않으면 온도 트랜스미터 디스플레이 모듈에 문제가 있는지 확인하십시오.