압력 트랜스미터의 일상적인 유지 관리

2018-06-26View Original

Thread Content

생산 현장에서 1년에 한 번씩 압력 트랜스미터를 교정하는 것 외에 일일 작업량은 얼마나 됩니까? 영점 교정 및 D/A 테스트를 수행하는 방법은 무엇입니까? 주기는 얼마나 되나요?
Reply #22018-06-26
:) 보통 저는 영점 교정만 하고 다른 일은 하지 않습니다.
Reply #32018-06-26
측정기가 정상이 아닐 경우 유지보수 기술자가 영점 교정을 알립니다. 때로는 교정 빈도가 규정되어 있지 않지만 프로세스에서 조건을 허용하지 않는 경우도 있습니다. 압력 변동이 큰 경우 한 달에 한 번 교정할 수 있습니다. 압력 변동이 크지 않은 경우 2~3개월에 한 번씩 교정할 수 있습니다. 교정의 중요성은 안정적인 생산 운영을 보장하는 것입니다. 그러나 교정이 생산에 영향을 미칠 경우 손실보다 이익이 더 크기 때문에 책임을 져야 합니다.
Reply #42018-06-27
온라인인 경우 영점이 올바른지, 압력 파이프라인이 막혔는지, 연결 와이어가 부식되어 느슨해졌는지, 작동이 안정적인지 등을 확인할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.