하나의 Emerson DELTAV 컨트롤러는 몇 개의 IO 카드를 지원합니까?
Reply #22018-06-30
우리 회사는 현재 64개의 카드를 갖춘 컨트롤러를 보유하고 있지만 컨트롤러의 사용률은 매우 낮습니다. 카드를 더 추가하기 위해 확장 캐비닛을 추가하고 싶은데 제조사에서 컨트롤러가 필요하다고 하더군요.즉, 하나의 Emerson 컨트롤러는 최대 64개의 카드를 지원합니다.그런데 64개 이상의 카드를 지원하는 다른 회사의 Yokogawa DCS를 살펴보았습니다.
Reply #32018-07-03
로컬 버스의 길이에 따라 제한되기 때문에 최대 64개의 모듈을 지원합니다. 로컬 버스의 길이(모든 케이블 및 확장기의 너비 포함)는 6.5미터를 초과할 수 없으며 컨트롤러 모델에 따라 제한되는 경우도 있습니다. 예를 들어 MQ는 최대 500개의 DST를 지원합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.