가연성 및 유독성 가스 경보 감지

2018-07-02View Original

Thread Content

가연성 및 유독성 가스 경보기의 감지주기는 얼마나 되나요? 계기의 측정 교정 주기를 기준으로 합니까, 아니면 누출 경보가 발생한 후 교정하는 데 얼마나 걸립니까? 일부 측정기에서는 교정 시간이 1년에 가까워지면 경보를 울리지 않거나 잘못된 경보를 보내는 현상이 있습니다.이 문제를 어떻게 처리합니까?
Reply #22018-07-02
일반적으로 1년에 한 번씩 검사를 받습니다.특수한 상황에서는 실제 상황을 토대로 검증을 실시할 수도 있지만 1년을 초과해서는 안 됩니다.예를 들어, 알람의 위치가 이동하거나 충돌이 발생하거나 알람이 발생하지 않거나 허위 알람이 발생하는 경우 사전에 알람을 교정해야 합니다.검증의 목적은 경보를 민감하고 효과적인 상태로 유지하는 것입니다.
Reply #32018-07-02
이는 1년에 1회 제3자 시험기관을 통해 실시하는 필수검사입니다. 지금**해당 부서는 무료이며 이를 수행할 현지 측정 및 테스트 장치를 찾으면 됩니다.귀하의 회사도 분기에 한 번 내부 검사를 실시해야 하며(전문가 그룹이 제안서를 검사하기 위해 방문) ​​검사 및 유지 관리 기록이 있어야 합니다.다른 경우에는 결함이 발견되면 언제든지 처리하고 좋은 기록으로 보관해야 합니다.
Reply #42018-07-02
매년 제3자 의무점검이 이루어지고 있으나, 여전히 보고되지 않거나 허위로 보고되는 경우가 있습니다. 매달 표준가스를 확인하는 것이 좋습니다.
Reply #52018-07-03
결정하는 것은 회사의 몫이다. 반드시 충족해야 하는 것은 1년 의무점검이다.일부 회사에서는 팀별, 팀별로 한 달에 한 번씩 캘리브레이션을 하고 있으며, 회사의 계측부서는 분기마다 무작위 검사를 실시한 후 계측국에서 의무검사를 실시합니다.
Reply #62018-07-03
모두가 그것을 사용하고 있습니다.1년의 점검기간 동안 오탐이나 누락이 있었나요?다들 어떻게 처리하셨나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.