Hanwei 모델은 BS03II 독성 및 가연성 소리 및 빛 경보 감지기입니다. 소리와 빛 알람이 지연되는 이유는 무엇입니까? 해결책이 있나요?
Reply #22018-07-06
구동 에너지가 충분하지 않거나 와이어가 너무 가늘거나 길지 않을까요?그리고 설치업체에서 전선을 뽑을때 돈 아끼려고 일부러 1.5선을 1.3선으로 잡아당겼네요:ㅋㅋㅋ
Reply #32018-07-06
알람 확장은 내부 설정에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우,
Reply #42018-07-07
경보 출력 지연입니다. 일반적으로 잘못된 경보를 방지하기 위해 가연성 가스 감지 프로브는 출력하기 전에 지속 시간을 내부적으로 고려합니다. 이번에는 수정해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.