악기 접지

2018-07-10View Original

Thread Content

어떤 종류의 장비를 접지해야 합니까? 모든 장비의 쉘을 접지해야 합니까? 계측기 도관과 접속 배선함을 접지해야 합니까?
Reply #22018-07-10
HGT 20513-2014 계측기 시스템 접지 설계 사양, 5.1조 계측기 접지
Reply #32018-07-10
사양에 따라서만 이 작업을 수행할 수 있습니다. 어쨌든 24vdc 커플에는 일반적으로 보호 접지가 없습니다.
Reply #42018-07-10
하지만 일부 24V 미터에는 접지 막대가 있으므로 필요에 따라 연결했습니다.
Reply #52018-07-10
이 비방폭 구역에서 수행해야 할 작업이 있습니까?
Reply #62018-07-10
아니요, 시계에 접지 표시와 접지 나사가 있는데 번개와 간섭으로부터 보호하기 위해 사용된다고 합니다.
Reply #72018-07-10
계측 장비의 접지는 장비 자체에 필요합니다. 모든 장비를 접지할 필요는 없습니다. 접지가 필요한 제품은 일반적으로 내부 회로에 기준 단자가 있습니다. 접지되지 않은 경우 기준 전압이 0이 아닐 수 있으며 전자기 유량계와 같은 오류가 발생할 수 있습니다.
Reply #82018-07-10
모든 시계는 첨탑에 설치되어 있나요?아직도 낙뢰 보호가 필요합니까?간섭은 너무 형이상학적입니다.
Reply #92018-07-11
기기 케이스를 접지하는 기능은 무엇입니까?
Reply #102018-07-11
기기 회로와 기기 케이스는 절연되어 있습니다. 손으로 케이스를 만지는 경우, 기기 신호가 터치의 영향을 받지 않고 변경되지 않으면 기기 케이스가 접지되어 있는지 여부에 관계없이 기기 회로에 아무런 차이가 없습니다. 접지의 경우 가장 우려되는 점은 접지 저항이 충분히 작지 않고 간섭이 접지에서 케이스로 유입된다는 것입니다! 사용 중인 악기가 불량인 경우 케이스를 만지면 출력 신호가 변경됩니다. 그러면 케이스가 접지되어 있든 없든 악기의 불량은 변하지 않습니다. 정상적으로 작동하지 않으며 계속 작동할 것입니다.
Reply #112018-07-11
현재 일반 2선 4~20mA 계측기는 접지할 필요가 없습니다. 회로 기판에 낙뢰 보호 및 서지 보호 회로가 통합된 2선 4~20mA 계측기에만 잘 접지된 쉘이 있어야 합니다. 이때 접지저항은 1옴 이하로 요구되는 경우가 많습니다.
Reply #122018-07-11
장비에 언급된 낙뢰 보호는 유도 낙뢰로부터 보호하고 케이블을 따라 전원 시스템에 유입되는 고주파 및 고에너지 날카로운 파도를 방지하는 것입니다. 계측기 낙뢰 보호 회로(피뢰기)는 에너지의 이 부분을 차단하여 방전시키는 것입니다.악기의 신호 증폭 회로 부분에 들어가는 것을 피하십시오.
Reply #132018-07-11
이 커플은 일반적으로 서지에 대해 별도로 설정되며 미터는 일반적으로 연결할 필요가 없으므로 미터는 접지되기를 원하지 않습니다.
Reply #142018-07-11
일반적으로 안전전압을 36V 이하로 연결할 필요는 없습니다. 24V DC 전자유량계의 경우 간섭을 방지하기 위해 지침에 따라 접지하십시오.포스터의 그림은 쾰른 전자기 유량계여야 합니다. 필요에 따라 접지하는 것이 가장 좋습니다.220V AC 케이스는 안전 요구사항인 보호 접지를 위해 접지되어야 합니다.
Reply #152018-07-14
폭발 위험 지역의 모든 장비는 접지되어야 합니다. 자세한 내용은 GB50058을 참조하십시오.
Reply #162018-07-20
간섭을 방지합니다.전선관은 일반적으로 금속으로 제작되어 다른 곳으로부터의 누수로 인해 간섭될 우려가 있다.
Reply #172018-07-24
표준에 따라 간섭 방지 차폐 원리에 따라 기기 쉘을 접지해야 하고, 보호 튜브를 여러 지점에 접지해야 하며, 보호 튜브의 케이블 차폐를 한쪽 끝에서 접지해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.