고장으로 인해 열려진 밸브의 연동 및 폐쇄를 구현하는 방법

2018-07-10View Original

Thread Content

기존의 메인 팬 출구 버터플라이 밸브에는 전기 유압식 액추에이터가 장착되어 있습니다.정상 작동 중 정전 등 액츄에이터의 고장을 고려하여, 메인 팬의 정상적인 작동을 보장하기 위해서는 설계 결함 상태에서 밸브를 열어야 합니다.그러나 메인 팬 인터록이 발생하는 경우 인터록을 위해서는 이 밸브를 닫아야 합니다.계측기가 위의 요구 사항을 충족할 수 있는지, 그리고 이 두 가지 요구 사항을 어떻게 달성할 수 있는지 묻고 싶습니다!
Reply #22018-07-10
첫째, 정전 중에도 밸브는 열린 상태로 유지됩니다. 귀하의 제품이 유압 액츄에이터가 있는 전기 유압식 컨버터인 경우 스프링이 있는 유압 액츄에이터, 즉 단동식 상시 개방형을 선택할 수 있습니다. 귀하의 사이트 상황이 어떤지 모르겠습니다. 출구에 전자기 역전 밸브가 있는 오일 펌프입니까, 아니면 전기 유압식 변환기입니까? 액추에이터에 피드백이 있습니까?연속 조정입니까, 아니면 2위치 스위치입니까? 둘째, 팬 연동 밸브 문제와 관련하여 연동 신호를 상위 제어 시스템의 밸브 폐쇄 명령에 통합할 수 있으며 이는 매우 간단합니다.
Reply #32018-07-10
결함 개방은 스프링에 의존하고 인터록 폐쇄는 오일 회로의 솔레노이드 밸브에 의존합니다. 둘 사이에는 모순이 없으며 완전히 실현될 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.