PLC 비상 정지 문제

2018-07-12View Original

Thread Content

원래 현장에는 PLC가 있었는데, PLC의 비상 정지를 구현하기 위해 주 제어실에 비상 정지 버튼을 설치했습니다. 이제 주제어실에서 PLC까지 2심선이 인출되어 공사가 완료되었습니다.이제 현장에 두 개의 PLC가 있고 비상 시 둘 다 정지해야 한다고 들었습니다.그리고 더 이상 별도의 2코어 와이어를 배치하고 싶지 않은데 원래 2코어 와이어를 사용하여 두 PLC의 비상 정지를 달성할 수 있는 방법이 있습니까?신이시여, 가르쳐 주세요!고마워하는!
Reply #22018-07-12
같이 주차하면 편하지만 헤어지면 너무 게으르지 마시고, 여건이 허락한다면 통신선으로 바꿔보세요 ㅎㅎ
Reply #32018-07-13
PLC 측에 릴레이를 추가하면 릴레이의 두 접점이 각각 두 PLC에 연결됩니다. 물론 다이오드를 추가할 수도 있습니다. Siemens PLC 중복 DI 구성 루프를 참조하세요.
Reply #42018-07-13
이 비상 정지 신호가 중요하지 않은 경우 다양한 방법을 사용하여 두 개의 신호로 나눌 수 있습니다.매우 중요한 경우 안전과 신뢰성을 보장하기 위해 다른 케이블을 배치하는 것이 좋습니다!많은 장치에서는 비상 정지 버튼의 신뢰성을 높이기 위해 3개 중 2개 접근 방식을 채택합니다.
Reply #52018-07-13
2층님의 의견에 동의합니다. 2대를 동시에 주차할 것인지, 따로 주차할 것인지 구분이 필요합니다.
Reply #62018-07-15
비상 정지 신호가 PLC에 입력됩니까?그것은 어려운 중지가 아닙니다.
Reply #72018-07-15
동시에 중지하려면 릴레이를 추가하여 두 채널을 모두 중지할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.